中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.4 分条或分块安装法


6.4.1 将空间网格结构分成条状单元或块状单元在高空连成整体时,分条或分块结构单元应具有足够刚度并保证自身的几何不变性,否则应采取临时加固措施。

6.4.2 在分条或分块之间的合拢处,可采用安装螺栓或其他临时定位等措施。设置独立的支撑点或拼装支架时,应符合本规程第6.3.2条的规定。合拢时可用千斤顶或其他方法将网格单元顶升至设计标高,然后连接。
6.4.3 网格单元宜减少中间运输。如需运输时,应采取措施防止变形。
条文说明
6.4.1 当空间网格结构分割成条状或块状单元后,对于正放类空间网格结构,在自重作用下若能形成稳定体系,可不考虑加固措施。而对于斜放类空间网格结构,分割后往往形成几何可变体系,因而需要设置临时加固杆件。各种加固杆件在空间网格结构形成整体后方可拆除。
6.4.2 空间网格结构被分割成条(块)状单元后,在合拢处产生的挠度值一般均超过空间网格结构形成整体后该处的自重挠度值。因此,在总拼前应用千斤顶等设备调整其挠度,使之与空间网格结构形成整体后该处挠度相同,然后进行总拼。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

空间网格结构技术规程 JGJ7-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读