5.7 变压器


5.7.1 变压器正常运行应符合下列要求:
    1 变压器检修及长期停用(半个月以上)后,在投入运行前,应测量各线圈之间和线圈与外壳之间的绝缘电阻。绝缘电阻降低至原来的50%以下时,应测量变压器介质损失角tanδ和吸收比(R60/R15),并应取油样试验。
    2 变压器电流、电压应保持在额定范围内。
    3 变压器温升和油温应正常,并应符合现行国家标准《电力变压器 第2部分 液浸式变压器的温升》GB 1094.2的有关规定。
    4 变压器无载分接开关不可在带负荷状态下调整,在变换分接头之前应将变压器高低压侧电源断开。保持电压波动范围在分接头额定电压的±5%以内,最高运行电压不得大于分接头额定值的105%。
    5 在事故情况下,变压器可以在事故过负荷允许的范围内运行,其允许值应根据变压器的冷却条件和温度情况决定。
    6 严密监视变压器运行情况。每班应做一次检查和记录。在恶劣气候条件下或短路后,应加强巡回检查。
5.7.2 变压器日常巡视检查应包括下列内容:
    1 油温正常,无渗油、漏油,储油柜油位与温度相对应。
    2 套管油位正常,套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常。
    3 变压器声响正常。
    4 散热器各部位温度相近,散热附件工作正常。
    5 呼吸器完好,干燥剂干燥。
    6 引线接头、电缆、母线无发热迹象。
    7 压力释放器、安全气道及防爆膜完好。
    8 分接开关的分接位置及电源指示正常。
    9 气体继电器内无气体。
    10 各控制箱和二次端子箱密闭,无受潮。
    11 干式变压器的外表无积污。
    12 变压器室不漏水,门、窗、照明完好,通风良好,温度正常。
    13 变压器外壳及各部件保持清洁。
    14 变压器风扇和散热完好。
    15 变压器外壳接地良好。
5.7.3 变压器异常运行和事故处理应符合下列要求:
    1 变压器出现漏油、油枕内部油面不足、油温上升过快、声响不正常等现象应及时处理,记入值班运行日志和设备缺陷本内,并应及时汇报。
    2 变压器出现下列情况之一时,应立即停止运行:
        1)变压器内部声响很大、声音不均匀、有爆裂声;
        2)在正常运行条件下,变压器温度异常并不断升高;
        3)漏油严重;
        4)油枕或防爆管喷油;
        5)套管破损或有严重放电;
        6)变压器冒烟及着火。
    3 变压器油温超过允许值时,应判明原因,采取措施使其降低。当判别为变压器内部故障时,应立即减负荷直至停止运行。
    4 当发现变压器的油位显著降低时,应立即查明原因,并应补足油量。
    5 变压器因过负荷、外部短路或保护装置二次回路故障自动跳闸时,经故障排除和变压器外部检查后可重新投入运行。
    6 变压器差动保护动作后按下列要求进行处理:
        1)详细检查差动保护范围内的主变压器、断路器、电流互感器、母线、电力电缆、绝缘子等,有无短路或接地情况;
        2)用绝缘电阻表测量变压器及所连接设备的绝缘电阻,符合规定的可对变压器做充电合闸试验;
        3)充电合闸试验时,若断路器重新跳闸,应查明原因。
    7 变压器轻瓦斯继电器动作按下列要求进行处理:
        1)检查变压器是否因进入空气、漏油、油面过低或二次回路故障等引起轻瓦斯继电器动作;
        2)经过外部检查分析,未发现异常现象时,应检查瓦斯继电器内储积气体的性质,判断故障原因。
    8 变压器重瓦斯继电器动作,不是由于继电保护或二次回路误动作而引起的,未查明原因之前变压器不允许投入运行。
    9 变压器若因差动保护或重瓦斯继电器动作而跳闸,不管原因如何,绝对不能强送,应吊出芯子进行检查。
    10 变压器着火时,应将其高、低压侧电源切断,采用自动水喷雾灭火系统或灭火器进行灭火。
5.7.4 变压器检修维护应按相关规定的要求执行。变压器的大修项目应包括下列内容:
    1 吊出芯子进行检修。
    2 绕组、引线及磁屏蔽装置检修。
    3 分接开关检修。
    4 铁芯、穿心螺丝、轭梁、压钉及接地片等检修。
    5 油箱、套管、散热器、安全气道及储油柜等检修。
    6 保护装置、测量装置及操作控制箱检查、试验。
    7 变压器油处理。
    8 变压器油保护装置检修。
    9 封衬垫更换。
    10 油箱内部的清洁,油箱外壳及附件除锈、涂漆。
    11 必要时对绝缘进行干燥处理。
    12 进行规定的测量和试验。
5.7.5 变压器应按现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的有关规定进行预防性试验。

条文说明
5.7.1 绝缘电阻随时间而变化的特性,称为绝缘的吸收特性。利用吸收特性可以判断绝缘是否受潮,因为绝缘干燥时和潮湿时的吸收特性是不一样的。判断干、湿时不画吸收特性曲线。从测绝缘电阻开始,至15s时读一个数R15至60s时又读一个数R60,用这两个瞬时阻值的比值来近似地表示吸收特性。R60/R15比值称为吸收比。根据经验,吸收比大于1.3时,可认为绝缘是干燥的,而小于或等于1.3时,则认为绝缘潮湿。
5.7.3 用绝缘电阻表测量变压器及所连接设备的绝缘电阻时,对于500V及以下的电气设备,应使用500V或1kV的兆欧表;对于500V以上的电气设备,应使用1kV或2.5kV的兆欧表。
5.7.5 电力变压器应按规定进行电气设备预防性试验,对电力变压器的试验周期宜为:装机容量大于5MW(含),1年~2年;装机容量小于5MW,2年~3年。
电力变压器预防性试验的主要项目有油质试验、绕组绝缘分析、耐压试验等。应确保电力变压器的绕组绝缘等主要性能指标符合规范要求。试验内容及指标应按现行行业标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596执行。对于运行年限超过20年或检测试验中主要项目性能指标不合格的电力变压器,应报废。