附录K 橡胶垫板的材料性能及计算构造要求


K.0.1 橡胶垫板的胶料物理性能与力学性能可按表K.0.1-1、表K.0.1-2采用。
K.0.2 橡胶垫板的设计计算应符合下列规定:
1 橡胶垫板的底面面积A可根据承压条件按下式计算:
K.0.3 橡胶垫板的构造应符合下列规定:
1 对气温不低于-25℃地区,可采用氯丁橡胶垫板;对气温不低于-30℃地区,可采用耐寒氯丁橡胶垫板;对气温不低于-40℃地区,可采用天然橡胶垫板;
2 橡胶垫板的长边应顺网架支座切线方向平行放置,与支柱或基座的钢板或混凝土间可用502胶等胶粘剂粘结固定;
3 橡胶垫板上的螺孔直径应大于螺栓直径10mm~20mm,并应与支座可能产生的水平位移相适应;
4 橡胶垫板外宜设限位装置,防止发生超限位移;
5 设计时宜考虑长期使用后因橡胶老化而需更换的条件,在橡胶垫板四周可涂以防止老化的酚醛树脂,并粘结泡沫塑料;
6 橡胶垫板在安装、使用过程中,应避免与油脂等油类物质以及其他对橡胶有害的物质的接触。
K.0.4 橡胶垫板的弹性刚度计算应符合下列规定: