3.1 材料强度等级


3.1.1 块体的强度等级,应按下列规定采用:
    1 烧结普通砖、烧结多孔砖的强度等级不应低于MU10;
    2 蒸压灰砂普通砖、蒸压粉煤灰普通砖的强度等级不应低于MU15;
    3 混凝土普通砖、混凝土多孔砖的强度等级不应低于MU15;
    4 约束砌体混凝土砌块的强度等级不应低于MU7.5;
    5 配筋砌体混凝土砌块的强度等级不应低于MU10;
    6 多孔砖及蒸压砖还应按现行国家标准《墙体材料应用统一技术规范》GB 50574进行折压比控制。
3.1.2 夹心墙外叶墙的砖及混凝土砌块的强度等级不应低于MU10。
3.1.3 砂浆的强度等级应按下列规定采用:
    1 约束砌体的砌筑砂浆强度等级不宜低于M5或Mb5;
    2 配筋砌体的砌筑砂浆强度等级不应低于M7.5或Mb7.5。
3.1.4 混凝土的强度等级应按下列规定采用:
    1 构造柱、圈梁、连梁混凝土的强度等级不应低于C20;
    2 芯柱或灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb20。
3.1.5 约束砌体与配筋砌块砌体结构中的钢筋宜按下列规定采用:
    1 构造柱和圈梁的纵筋宜采用HPB300级和HRB400级钢筋,箍筋宜采用HPB300级钢筋;
    2 配筋砌块砌体结构的钢筋宜采用HRB400级和RRB400级钢筋,也可采用HPB300级钢筋;
    3 重要部位及直接承受疲劳荷载构件的受力钢筋不宜采用RRB400级钢筋。
条文说明
    本节对约束砌体与配筋砌体结构材料的强度等级提出了要求。已有的试验研究表明,约束砌体与配筋砌块砌体结构能够改善砌体的受力性能,显著提高砌体的变形能力和抗震性能。为了更好地发挥约束砌体与配筋砌块砌体的受力性能,砌筑砌体的材料强度等级应该要略高于普通的砖砌体。
3.1.2 夹心墙的外叶墙处于环境恶劣的室外,当采用低强度的外叶墙时,易因劣化、脱落而毁物伤人,故对其块体材料的强度提出了较高的要求。
3.1.3 本条给出了砂浆强度等级的最低要求,确定砂浆强度等级时应采用同类块体为砂浆强度试块底模。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

约束砌体与配筋砌体结构技术规程 JGJ13-2014