6.2 专用实验室布线要求


6.2.1 专用实验室内不同电压等级或频率的线路应分别单独敷设,不得在同一导管或槽盒内敷设。同一设备或实验流水线设备的电力线路和无防干扰要求的控制回路,可在同一导管或槽盒内敷设。
6.2.2 实验室内电气线路宜采用暗敷设。计算机、语言、电子等实验室,宜采用墙面、地面槽盒布线,有条件的宜铺设网络地板或防静电活动地板。
6.2.3 当建筑物内设有管道走廊或管道技术夹层时,电气线缆应在管道走廊或管道技术夹层内敷设。
6.2.4 实验桌上的线路宜采用一体化实验桌标准设计产品。

条文说明
6.2.2 本条规定主要考虑计算机、语言、电子等实验室线缆数量较多,采用墙面、地面槽盒布线方式,利于敷设、维护和实验室的工艺变更。