中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.4 等电位联结


9.4.1 教育建筑的每个电源进线处、防雷区界面处应设总等电位联结端子板,建筑物内总等电位联结端子板之间应互相连通。
9.4.2 总等电位联结端子板应与下列金属体连接:
    1 保护导体(PE)和保护接地中性导体(PEN)干线;
    2 接地装置中的接地干线;
    3 建筑物内的水管、燃气管、采暖和空调管道等金属管道;
    4 便于连接的建筑物金属构件等导电部分。
9.4.3 下列情况和场所应做局部等电位联结:
    1 电源网络阻抗过大,不能在规定时间内自动切断电源,不能满足防电击要求时;
    2 浴室、游泳池等特殊场所;
    3 为满足防雷和信息系统抗干扰的要求;
    4 危险品库房等场所。
9.4.4 实验室和电话机房、消防控制室等智能化系统机房宜预留局部等电位联结装置。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
教育建筑电气设计规范 JGJ/T310-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读