中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 耐火性 fire resistance
    在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧而在一定时间内仍能保持正常运行的性能。

2.0.2 耐火电缆 fire resistant cable
    具有耐火性的电缆。

2.0.3 阻燃性 flame retardancy
    在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,且残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的特性。

2.0.4 阻燃电缆 flame retardant cable
    具有阻燃性的电缆。

2.0.5 干式交联 dry-type cross-linked
    使交联聚乙烯绝缘材料的制造能显著减少水分含量的交联工艺。

2.0.6 水树 water tree
    交联聚乙烯电缆运行中绝缘层发生树枝状微细裂纹现象的略称。

2.0.7 金属塑料复合阻水层 metallic-plastic composite water barrier
    由铝或铅箔等薄金属层夹于塑料层中特制的复合带沿电缆纵向包围构成的阻水层。

2.0.8 热阻 thermal resistance
    计算电缆载流量采取热网分析法,以一维散热过程的热欧姆法则所定义的物理量。

2.0.9 回流线 auxiliary ground wire
    配置平行于高压单芯电缆线路、以两端接地使感应电流形成回路的导线。

2.0.10 直埋敷设 direct burying
    电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。

2.0.11 浅槽 channel
    容纳电缆数量较少未含支架的有盖槽式构筑物。

2.0.12 工作井 manhole
    专用于安置电缆接头等附件或供牵拉电缆作业所需的有盖坑式电缆构筑物。

2.0.13 电缆构筑物 cable buildings
    专供敷设电缆或安置附件的电缆沟、浅槽、排管、隧道、夹层、竖(斜)井和工作井等构筑物。

2.0.14 挠性固定 slip fixing
    使电缆随热胀冷缩可沿固定处轴向角度变化或稍有横移的固定方式。

2.0.15 刚性固定 rigid fixing
    使电缆不随热胀冷缩发生位移的夹紧固定方式。

2.0.16 电缆的蛇形敷设 snaking of cable
    按定量参数要求减少电缆轴向热应力或有助自由伸缩量增大而使电缆呈蛇形的敷设方式。

条文说明
2.0.1 系原条文2.0.1修改条文。给出电缆的耐火性定义。
2.0.2 系新增条文。
2.0.3 系原条文2.0.2修改条文。给出电缆的阻燃性定义。
2.0.4 系新增条文。消防术语关于材料的燃烧属性是按不燃、难燃、易燃等来划分的。“阻燃”往往被误理解为“阻止燃烧”或不会着火,所以在《电力工程电缆设计规范》GB 50217-94报批时,原国家主管部门审定“明确不用阻燃而用难燃来表征电缆属性”。本次修编基于一些单位反映,在工程应用中对难燃与阻燃是否等同时有误解,十年来的实际工作已习惯“阻燃性”和“阻燃电缆”,因此现以“阻燃性”及“阻燃电缆”取代原规范的“难燃性”和“难燃电缆”,达到使用与制造两方面统一。
2.0.5 系原条文2.0.3保留条文。
2.0.6 系原条文2.0.4修改条文。
2.0.7 系原条文2.0.5修改条文。
2.0.8、2.0.9 系原条文2.0.6、2.0.7保留条文。
2.0.10 系原条文2.0.8修改条文。
2.0.11 系原条文2.0.10保留条文。
2.0.12 系原条文2.0.13修改条文。
2.0.13 系原条文2.0.14修改条文。“排管”也作为较常采用的电缆构筑物型式,因此增加“排管”。
2.0.14、2.0.15 系原条文2.0.15、2.0.16保留条文。
2.0.16 系原条文2.0.17修改条文。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读