7.4 竣工验收


7.4.1 竣工验收应在单位工程验收和试运行合格后进行。
7.4.2 竣工验收应按《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的相关规定执行,验收还应包括下列内容:
    1 管道轴线偏差;
    2 管道地基处理、胸腔回填料、回填土高度和回填密实度;
    3 回填前预制保温管外壳完好性;
    4 预制保温管接口及报警线;
    5 预制保温管与固定墩连接处防水防腐及检查室穿越口处理;
    6 预拉预热伸长量、一次性补偿器预调整值及焊接线吻合程度;
    7 防止管道失稳措施。
条文说明
7.4.1 竣工验收指试运行合格后,竣工资料已整理完毕,而且宜在正常运行一段时间后,由建设单位组织设计单位、施工单位、监理单位、管理单位等对资料和工程进行验收。竣工验收是在各种检验及自检的基础上进行的验收,主要目的是检查工程各部位是否达到设计要求及使用标准,检查各种记录是否完整、合格。
7.4.2 《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28对竣工验收的组织形式、验收步骤、验收项目、合格判定、文件资料、存档等进行了规定。