中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

C.2 直埋竖向转角管段计算


C.2.1 竖向转角管段分为两类,一类为弯头在下(曲率中心在上),其内力计算与水平转角管段相同,应按本规程C.1的规定进行,土壤压缩反力系数取较大值。另一类为弯头在上(曲率中心在下),弯头两侧管道所受土壤压力近似等于顶起的土体重力,不随位移的增加而增大,计算方法应按本节规定进行。
C.2.2 竖向转角管段的过渡段长度及变形段长度应按下列公式计算(图C.2.2):
    当t1-t0>ΔTy时,取t1-t0=ΔTy
式中:lt——竖向转角管段循环工作的过渡段长度(m);
      ltd——竖向转角管段臂长l1≥lt时的变形段长度(m),可用迭代法解出(计算精度2%);
      r——工作管平均半径(m);
      P——土压力,取变形段管顶平均覆土重(N/m);
      Fmin——单位长度最小摩擦力(N/m);
      K′——弯头工作管柔性系数,按公式(C.1.1-7)计算;
      R——弯头的曲率半径(m);
      ——转角管段的折角(弧度);
      Ip——直管工作管横截面的惯性矩(m4);
      Ib——弯头工作管横截面的惯性矩(m4);
      α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
      E——钢材的弹性模量(MPa);
      t1——管道工作循环最高温度(℃);
      t0——管道计算安装温度(℃);
      υ——钢材的泊松系数,取0.3;
      σt——管道内压引起的环向应力(MPa);
      A——工作管管壁的横截面积(m²);
      ΔTy——工作管屈服温差(℃);
      S1、S2、ζ——计算系数。
C.2.3 当竖向转角管段臂长l1<lt(图C.2.2)时,变形段长度ltd应按下式计算:
竖向转角管段示意图
图C.2.2 竖向转角管段示意图
式中:ltd——竖向转角管段臂长l1<lt时的变形段长度(m),可用迭代法解出(计算精度2%);
      l1——设计布置的转角管段臂长(m);
      ζ——计算系数,由(C.2.2-5)式计算。
C.2.4 竖向转角管段弯头的弯矩变化范围、轴向力和横向位移应按下列公式计算:
式中:M——弯头的弯矩变化范围(N·m);
      P——土压力,取变形段管顶平均覆土重(N/m);
      ltd——竖向转角管段的变形段长度(m),按公式(C.2.2)或(C.2.3)计算;
      Ns——竖向转角管段弯头的轴向力(N);
        ——转角管段的折角(弧度);
      a′——竖向转角管段弯头端的横向位移(m);
      K′——弯头工作管柔性系数,按公式(C.1.1-7)计算;
      Ip——直管工作管横截面的惯性矩(m4);
      Ib——弯头工作管横截面的惯性矩(m4);
      R——弯头的曲率半径(m);
      E——钢材的弹性模量(MPa);
      ζ——计算系数,按公式(C.2.2-5)计算。
查找 上节 下节 返回
顶部

城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T81-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读