中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 直埋保温管预热安装


E.0.1 在满足本规程公式(5.3.5-1)的条件时,可采用预热安装方法调整管道对固定墩的推力。
E.0.2 管道计算安装温度应根据固定墩能承受的推力确定。管道对固定墩的推力应按本规程6.1.1、6.1.2条的规定计算。
E.0.3 直埋管道预热段与相邻非预热段应设置固定墩隔开。预热段内不应含有变径和不同材质的钢管。
E.0.4 预热安装宜采用敞沟预热,在不具备敞沟预热的条件下,可采用覆土预热。预热方法可采用电预热、风预热、水预热等。当采用电预热时,供回水管间不能形成短路。
E.0.5 管道预热温度宜高于管道计算安装温度,预热伸长量应达到计算伸长量。
E.0.6 敞沟预热应符合下列规定:
    1 应根据预热设备容量和现场实际情况,对管网进行分段预热,预热管段长度不宜小于500m;
    2 预热管段的计算安装温度不宜高于管道工作循环平均温度;
    3 采用分段预热时,预热管段之间应留有2m~3m的空间,在下一管段进行预热时,上一管段的回缩量宜一并补足,总伸长量应满足要求;
    4 预热管段的热伸长量应按下式计算:
Δl=α(t0-ti)Lpr      (E.0.6-1)
式中:Δl——管段的热伸长量(m);
      α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
      t0——管道计算安装温度(℃);
      ti——预热开始前的管道温度(℃);
      Lpr——预热管段长度(m)。
    5 在管道工作循环最高温度时,预热管段对固定墩的推力应按下式计算:
Ts=α×E(t1-t0)A×106      (E.0.6-2)
式中:Ts——预热管段对固定墩的推力(N);
      α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
      E——钢材的弹性模量(MPa);
      t1——管道工作循环最高温度(℃);
      t0——管道计算安装温度(℃);
      A——工作管管壁的横截面积(m²)。
    6 管道上的三通应在预热前安装好,且不得与三通支管连接。如果预热后需在管道上开口加装三通,应在开口前做补强处理;
    7 预热前应将管道中的水排尽;
    8 预热过程中应采取防止管道横向移动的措施;
    9 管沟内不得有可能阻碍管道自由伸长的土石方或结构;
    10 预热段全部回填夯实前,应维持预热温度。
E.0.7 覆土预热应符合下列规定:
    1 覆土预热宜采用一次补偿器吸收管道的预热伸长量;
    2 预热宜与热网试运行合并进行;
    3 预热管段的计算安装温度不应高于管道工作循环最高温度;
    4 一个预热段设置多个一次性补偿器时,一次性补偿器应均匀布置,每个一次性补偿器的预热伸长量应按下式计算:
式中:ΔLs——一次性补偿器的计算预热伸长量(m);
      Ls——一次性补偿器到固定点或驻点的距离(m);
      α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
      t0——管道计算安装温度(℃);
      ti——预热开始前的管道温度(℃);
      F——预热段管道单位长度摩擦力(N/m);
      E——钢材的弹性模量(MPa);
      A——工作管管壁的横截面积(m²)。
    5 在管道工作循环最高温度时,预热管段对固定墩的推力应按下式计算:
Ts=α×E(t1-t0)A×106+F×Ls       (E.0.7-2)
式中:Ts——预热管段对固定墩的推力(N);
      α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
      E——钢材的弹性模量(MPa);
      t1——管道工作循环最高温度(℃);
      t0——管道计算安装温度(℃);
      A——钢管管壁的横截面积(m²);
      F——预热段管道单位长度摩擦力(N/m);
      Ls——一次性补偿器到固定点的距离(m)。
    6 在管道工作循环最低温度时,管道对一次性补偿器的拉力应按下式计算:
Ps=α×E(t0-t2)A×106       (E.0.7-3)
式中:Ps——一次性补偿器的拉力(N);
      α——钢材的线膨胀系数[m/(m·℃)];
      E——钢材的弹性模量(MPa);
      t0——管道计算安装温度(℃);
      t2——管道工作循环最低温度(℃);
      A——工作管管壁的横截面积(m²)。
    7 预热管道外宜包裹塑料薄膜,并按首次升温的摩擦系数计算单位长度摩擦力;
    8 一次性补偿器的补偿量应在预热前调整为计算预热伸长量,并应在伸长量到位后将一次性补偿器焊接成整体。
查找 上节 下节 返回
顶部

城镇供热直埋热水管道技术规程 CJJ/T81-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读