中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 电缆护层类型


3.5.1 电缆护层的选择,应符合下列要求:
    1 交流系统单芯电力电缆,当需要增强电缆抗外力时,应选用非磁性金属铠装层,不得选用未经非磁性有效处理的钢制铠装。
    2 在潮湿、含化学腐蚀环境或易受水浸泡的电缆,其金属层、加强层、铠装上应有聚乙烯外护层,水中电缆的粗钢丝铠装应有挤塑外护层。
    3 在人员密集的公共设施,以及有低毒阻燃性防火要求的场所,可选用聚乙烯或乙丙橡皮等不含卤素的外护层。
    防火有低毒性要求时,不宜选用聚氯乙烯外护层。
    4 除-15℃以下低温环境或药用化学液体浸泡场所,以及有低毒难燃性要求的电缆挤塑外护层宜选用聚乙烯外,其他可选用聚氯乙烯外护层。
    5 用在有水或化学液体浸泡场所的6~35kV重要回路或35kV以上的交联聚乙烯电缆,应具有符合使用要求的金属塑料复合阻水层、金属套等径向防水构造。
    敷设于水下的中、高压交联聚乙烯电缆应具有纵向阻水构造。

3.5.2自容式充油电缆的加强层类型,当线路未设置塞止式接头时最高与最低点之间高差,应符合下列规定:
    1 仅有铜带等径向加强层时,容许高差应为40m;但用于重要回路时宜为30m。
    2 径向和纵向均有铜带等加强层时,容许高差应为80m;但用于重要回路时宜为60m。

3.5.3 直埋敷设时电缆外护层的选择,应符合下列规定:
    1 电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应具有加强层或钢带铠装。
    2 在流砂层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装。
    3 白蚁严重危害地区用的挤塑电缆,应选用较高硬度的外护层,也可在普通外护层上挤包较高硬度的薄外护层,其材质可采用尼龙或特种聚烯烃共聚物等,也可采用金属套或钢带铠装。
    4 地下水位较高的地区,应选用聚乙烯外护层。
    5 除上述情况外,可选用不含铠装的外护层。

3.5.4 空气中固定敷设时电缆护层的选择,应符合下列规定:
    1 小截面挤塑绝缘电缆直接在臂式支架上敷设时,宜具有钢带铠装。
    2 在地下客运、商业设施等安全性要求高而鼠害严重的场所,塑料绝缘电缆应具有金属包带或钢带铠装。
    3 电缆位于高落差的受力条件时,多芯电缆应具有钢丝铠装,交流单芯电缆应符合本规范第3.5.1条第1款的规定。
    4 敷设在桥架等支承密集的电缆,可不含铠装。
    5 明确需要与环境保护相协调时,不得采用聚氯乙烯外护层。
    6 除应按本规范第3.5.1条第3、4款和本条第5款的规定,以及60℃以上高温场所应选用聚乙烯等耐热外护层的电缆外,其他宜选用聚氯乙烯外护层。

3.5.5 移动式电气设备等经常弯移或有较高柔软性要求回路的电缆,应选用橡皮外护层。

3.5.6 放射线作用场所的电缆,应具有适合耐受放射线辐照强度的聚氯乙烯、氯丁橡皮、氯磺化聚乙烯等外护层。

3.5.7 保护管中敷设的电缆,应具有挤塑外护层。

3.5.8 水下敷设电缆护层的选择,应符合下列规定:
    1 在沟渠、不通航小河等不需铠装层承受拉力的电缆,可选用钢带铠装。
    2 江河、湖海中电缆,选用的钢丝铠装型式应满足受力条件。当敷设条件有机械损伤等防范要求时,可选用符合防护、耐蚀性增强要求的外护层。

3.5.9 路径通过不同敷设条件时电缆护层的选择,应符合下列规定:
    1 线路总长未超过电缆制造长度时,宜选用满足全线条件的同一种或差别尽量小的一种以上型式。
    2 线路总长超过电缆制造长度时,可按相应区段分别采用适合的不同型式。

条文说明
3.5.1 系原条文3.5.1修改条文。
    1 曾有多个工程交流单芯电力电缆采用钢带或钢丝铠装,未达载流量就出现电缆过热甚至烧毁事故,因此判断钢带或钢丝铠装所作非磁性处理的实际效果不好,铠装层产生涡流、磁滞损耗并未抑制到预期程度。故本条文强调非磁性处理需确有效,又考虑到现今技术难以实现,故对需要增强电缆抗外力的外护层,首先示明铠装层应采用非磁性金属材料,主要有铝合金等。如广东某核电厂使用的法国铝合金铠装单芯电力电缆,运行中没有过热现象,反映良好,此外,英国等单芯电力电缆也采用铝合金铠装。
    2 以聚乙烯(PE)作外护层的电缆,在实际工程中得到较广泛应用,反映较好。
    3 原条款3的低温值-20℃修改为-15℃,是基于电缆外护层用聚氯乙烯(PVC)的ST1、ST2混合料的耐受最低温度为-15℃。
    4 电缆外护层塑料护套的化学稳定性,可参照《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/5221-2005附录E。
3.5.2 系原条文3.5.2保留条文。
3.5.3 系原条文3.5.3修改条文。我国南方—些地区,电缆遭受不同程度白蚁危害的现象较普遍,有的蛀蚀电缆外护层乃至金属套,造成110kV、220kV电缆故障,不容忽视。由于化学防治方法的副作用将危害生态环境协调,因而合理的对策是采取物理防治法。
    国内外工程实践的做法有:日本强调用硬度较高的光滑尼龙外护层,防蚁性优越,但成本高,且耐酸蚀性较差。以往英国BICC电缆公司在东南亚的白蚁活动地区,采用邵氏硬度不小于65的聚乙烯外护层(见G.F.Moore,《Electric Cables Handbook》,1997),近年梅戈诺(Megolon)公司推出一种Termigon(译称退灭虫)特种聚烯烃共聚物防蚁护套料,不仅硬度比以往毫不逊色,且光洁有弹性又耐磨,防蚁性与抗酸蚀性均优,成本比尼龙低。国内有关单位与之合作,用于通信电缆,经测定符合GB/T2951.38-1986标准,在电讯行业逐渐使用,2002年又用于肇庆110kV电缆工程实践(见《广东电缆技术》,2003,No.3)。
    物理防治方法晚于化学防治方法,经验还不足,认识有待深化。虽然个别地区的金属套或钢铠曾遭白蚁蛀蚀,但还不宜完全否定其功效,仍作为一种防白蚁手段保留。
    地下水位较高的地区,采用聚乙烯(PE)外护层,是就材料透水率(g·cm/mm3·dmm H20)而论,一般性PE为28×10-8,而PVC为160×10-8,因此PE的阻水性较好(见《日立电线》,No.2,1982)。
3.5.4 系原条文3.5.4修改条文。原条文第1、7款取消,保留第2款,其他各款有不同程度的修改。
    1 除俄、英等极少数国家,一般在中低压回路不再选用浸渍纸绝缘电缆,我国也如此。不滴流浸渍纸绝缘电缆在国外直流400kV及以下输电虽有应用,但今后可能被已开发的XLPE直流电缆取代,故本规范不再纳入浸渍纸绝缘电缆内容。
    2 由于铠装电缆成本增加不多且有利安全,故用词“可”改为“应”。
    3 交流回路单芯电力电缆铠装层,避免使用钢铠。
    4 增加第5款,以适应今后环保要求。
3.5.5、3.5.6 系原条文3.5.5、3.5.6保留条文。
3.5.7 系原条文3.5.7修改条文。取消油浸纸绝缘铅套电缆相关内容。
3.5.8、3.5.9 系原条文3.5.8、3.5.9保留条文。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】电力工程电缆设计规范 GB50217-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读