中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.1 一般规定


 8.1.1 注浆加固适用于建筑地基的局部加固处理,适用于砂土、粉土、黏性土和人工填土等地基加固。加固材料可选用水泥浆液、硅化浆液和碱液等固化剂。
    8.1.2 注浆加固设计前,应进行室内浆液配比试验和现场注浆试验,确定设计参数,检验施工方法和设备。
    8.1.3 注浆加固应保证加固地基在平面和深度连成一体,满足土体渗透性、地基土的强度和变形的设计要求。
    8.1.4 注浆加固后的地基变形计算应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007的有关规定进行。
    8.1.5 对地基承载力和变形有特殊要求的建筑地基,注浆加固宜与其他地基处理方法联合使用。
条文说明
8.1.1 注浆加固包括静压注浆加固、水泥搅拌注浆加固和高压旋喷注浆加固等。水泥搅拌注浆加固和高压旋喷注浆加固可参照本规范第7.3节、第7.4节。
    对建筑地基,选用的浆液主要为水泥浆液、硅化浆液和碱液。注浆加固过程中,流动的浆液具有一定的压力,对地基土有一定的渗透力和劈裂作用,其适用的土层较广。
8.1.2 由于地质条件的复杂性,要针对注浆加固目的,在注浆加固设计前进行室内浆液配比试验和现场注浆试验是十分必要的。浆液配比的选择也应结合现场注浆试验,试验阶段可选择不同浆液配比。现场注浆试验包括注浆方案的可行性试验、注浆孔布置方式试验和注浆工艺试验三方面。可行性试验是当地基条件复杂,难以借助类似工程经验决定采用注浆方案的可行性时进行的试验。一般为保证注浆效果,尚需通过试验寻求以较少的注浆量,最佳注浆方法和最优注浆参数,即在可行性试验基础上进行、注浆孔布置方式试验和注浆工艺试验。只有在经验丰富的地区可参考类似工程确定设计参数。
8.1.3、8.1.4 对建筑地基,地基加固目的就是地基土满足强度和变形的要求,注浆加固也如此,满足渗透性要求应根据设计要求而定。
    对于既有建筑地基基础加固以及地下工程施工超前预加固采用注浆加固时,可按本节规定进行。在工程实践中,注浆加固地基的实例虽然很多,但大多数应用在坝基工程和地下开挖工程中,在建筑地基处理工程中注浆加固主要作为一种辅助措施和既有建筑物加固措施,当其他地基处理方法难以实施时才予以考虑。所以,工程使用时应进行必要的试验,保证注浆的均匀性,满足工程设计要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑地基处理技术规范 JGJ79-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读