附录E 幂律流体管段沿程摩阻计算


E.0.1 幂律流体的雷诺数应按下式计算:

式中:ReMR——幂律流体管段流动的雷诺数;
          n——幂律流体的流变指数;
          Km——幂律流体的稠度系数(Pa·Sn);
          ρ——输油平均温度下的幂律流体密度(kg/m3);
          V——幂律流体管段管内的流速(m/s)。
E.0.2 当幂律流体的雷诺数ReMR≤2000时,幂律流体处于层流状态,管段的沿程摩阻hr应按下式计算:
 式中:hr——幂律流体管段的沿程水力摩阻,油柱(m);
          d——输油管道的内直径(m);
          L——计算管段长度(m)。
E.0.3 当幂律流体的雷诺数ReMR>2000时,幂律流体处于紊流状态,管段的沿程摩阻hr应按下列公式计算:
式中:qV——流体平均温度下的体积流量(m3/s);
           λτ——幂律流体管段的水力摩阻系数;
           f——范宁(fanning)摩阻系数。
 