K.2 管道弯曲轴线的计算弯曲半径


K.2.1 当埋地输油管道按弹性弯曲铺设时,弹性弯曲的弯曲半径大于钢管的外直径的1000倍,且曲线的弦长大于或等于管道失稳波长时,管道的计算弯曲半径应取管道弹性弯曲的实际弯曲半径。
K.2.2 当管道曲线的弦长小于失稳波长,且满足公式(K.2.2-1)时,其弯曲半径应按公式(K.2.2-2)计算:

    当管道向上凸起(拱起)时,管道的失稳波长Ler为:
    当管道在土堤内水平弯曲时,管道的失稳波长Lcr为:
  式中:L——与弯曲管段两侧连接的每一直管段的长度(m);
          L0——弯曲管段的弦长(m);
          Lcr——管道的失稳波长(m);
          R0——管道的计算弯曲半径(m);
          R——管道轴线的弯曲半径(m);
          θ——管道的转角(°);
          Cp——土的卸载系数;
          q1——管道向上位移时土的临界支承能力(MN/m);
          h1——地面(或土堤顶)至管底的距离(m)。
K.2.3 当设计管段由两个冷弯管组成,且弯管之间的直线管段满足公式(K.2.3-1)时,其弯曲半径应按公式(K.2.3-2)计算:

式中:R1、R2——分别为两个弯管的弯曲半径(m);
          θ1、θ2——分别为两个弯管的转角(°);
          L——两个弯管之间的直管段长度(m)。
K.2.4 当设计管段内为一弯曲半径不大于钢管外直径5倍的弯头时,其弯曲半径应按下式计算:
查找 上节 下节 返回