6 气体绝缘金属封闭电磁式电压互感器


6.0.1 电磁式电压互感器交接试验项目应包括下列内容:
    1 绕组的绝缘电阻测量;
    2 交流耐压试验;
    3 绝缘介质性能试验;
    4 绕组的直流电阻测量;
    5 接线组别和极性检查;
    6 准确度(误差)测量;
    7 电磁式电压互感器的励磁特性测量;
    8 密封性能检查。
6.0.2 测量绕组的绝缘电阻应符合下列规定:
    1 绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。
    2 测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻值不应低于1000MΩ。
6.0.3 交流耐压试验应符合下列规定:
    1 交流耐压试验应与GIS耐压试验同时进行,试验电压应为例行试验的80%,试验频率应满足制造厂要求。
    2 二次绕组间及其对外壳的工频耐压试验电压应为3kV。
6.0.4 绝缘介质性能试验应符合本标准第8章的相关规定。
6.0.5 绕组直流电阻测量应符合下列规定:
    1 一次绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较,相差不宜大于10%。
    2 二次绕组直流电阻值与换算到同一温度下的例行试验值比较,相差不宜大于15%。
6.0.6 检查互感器的接线组别和极性,应符合设计要求,并应与铭牌和标识相符。
6.0.7 准确度(误差)测量应满足下列规定:
    1 关口计量用互感器应进行误差测量。
    2 用于互感器误差测量的方法应符合现行国家计量检定规程《测量用电压互感器》JJG 314的有关规定,不应用变比测试仪测量变比的方法替代误差测量。
    3 极性检查宜与误差试验同时进行,同时核对各接线端子标识是否正确。
    4 准确度(误差)测量可以采用差值法,也可采用测量电压系数的方法。
    5 试验应对每个二次绕组分别进行,除剩余绕组外,被检测绕组接入负荷应为25%~100%额定负荷,其他绕组负荷应为0~100%额定负荷,没有特殊规定时二次负荷的功率因数应为1。
    6 当测量0.2级、0.5级绕组时,应分别在80%、100%和105%的额定电压下进行。
    7 保护级绕组误差特性测量应分别在2%、5%和100%的额定电压下进行。
6.0.8 电磁式电压互感器的励磁特性测量应符合下列规定:
    1 励磁特性曲线测量点为额定电压的20%、50%、80%、100%。
    2 对于额定电压测量点,励磁电流不宜大于例行试验报告和型式试验报告的测量值的30%,同批次、同型号、同规格电压互感器此点的励磁电流不宜相差30%。
6.0.9 密封性能检查应符合本标准第8章的相关规定。

条文说明
6.0.8 与电流互感器不同,同一电压等级、同型号、同规格的电压互感器没有那么多的变比、级次组合及负载的配置,其励磁曲线与例行试验检测结果及型式试验报告数据不应有较大分散性,否则就说明所使用的材料、工艺甚至设计和制造发生了较大变动,应重新进行型式试验来检验互感器的质量。如果励磁电流偏差太大,特别是成倍偏大,就要考虑是否有匝间绝缘损坏、铁心片间短路或者是铁心松动的可能。考虑到1000kV电磁式电压互感器现场施加电压的实际困难,励磁特性曲线测量点为额定电压的20%、50%、80%、100%。