中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11 避雷器


11.0.1 1000kV避雷器交接试验项目应包含以下内容:
    1 避雷器绝缘电阻测量;
    2 底座绝缘电阻测量;
    3 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下的漏电流试验;
    4 运行电压下的全电流和阻性电流测量;
    5 避雷器用监测器检验。
11.0.2 避雷器绝缘电阻测量应符合下列规定:
    1 绝缘电阻测量应在避雷器元件上进行;
    2 绝缘电阻测量采用5000V兆欧表,测得的绝缘电阻不应小于2500MΩ。
11.0.3 底座绝缘电阻测量应采用2500V及以上兆欧表,测得的绝缘电阻不应小于2000MΩ。
11.0.4 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流测量应符合下列规定:
    1 试验应在整只避雷器或避雷器元件上进行。
    2 整只避雷器直流8mA参考电压值不应低于1114kV,但不应大于制造厂宣称的上限值,并记录直流4mA参考电压值;当试验在避雷器元件上进行时,整只避雷器直流参考电压应等于各元件之和。
    3 0.75倍直流8mA参考电压下,避雷器或避雷器元件的漏电流不应大于200μA。
11.0.5 运行电压下的全电流和阻性电流值不应大于制造厂额定值。
11.0.6 避雷器监测器检查应符合下列规定:
    1 放电计数器的动作应可靠;
    2 避雷器监视电流表指示应良好。

条文说明
11.0.1 避雷器试验包括瓷外套避雷器和气体绝缘金属封闭开关设备用的罐式避雷器两部分,本章避雷器部分主要指瓷外套避雷器的交接试验,罐式避雷器交接试验项目在气体绝缘金属封闭开关设备部分以部件的试验给出。
11.0.4 直流参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流测量,技术条件中要求8mA下直流参考电压不小于1114kV,如现场对避雷器整体进行该项试验存在难度,可采用单节进行试验。
11.0.5 测量金属氧化物避雷器在运行电压下的持续电流能有效地检查金属氧化物避雷器的质量状况,并作为以后运行过程中测试结果的基准值,因此规定其阻性电流和全电流值应符合要求。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV系统电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB/T50832-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读