中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.3 框架结构


10.3.1 框架结构应设计成双向梁柱刚接的抗侧力体系。

10.3.2 框架结构的梁、柱中心宜重合。当不能重合时,其偏心距不宜大于柱宽的1/4;大于柱宽的1/4时,宜采取增设梁的水平加腋等措施。在计算中均应计入偏心对梁柱节点核心区受力和构造的不利影响,以及梁荷载对柱子偏心的影响。

10.3.3 除防雷接地的埋件外,箍筋、拉筋及预埋件等不应与框架梁、柱的纵向受力钢筋焊接。

10.3.4 矩形框架柱截面的宽度和高度不宜小于300mm,圆柱截面直径不宜小于350mm;柱截面高宽比不宜大于3。柱截面可沿竖向改变截面尺寸和混凝土强度等级,但不宜在同一楼层同时改变截面尺寸和混凝土强度等级。

10.3.5 框架柱的计算长度,应按表10.3.5的规定采用。

表10.3.5 框架柱的计算长度
框架柱的计算长度

    注:H为底层柱从基础顶面到一层楼盖顶面的高度,对其余各层柱为上下两层楼盖顶面之间的高度。

10.3.6 框架柱段内设置牛腿时,牛腿及上下各500mm范围内的框架柱箍筋应加密。

10.3.7 框架梁的截面尺寸,应符合下列要求:
    1 梁截面的宽度,非预应力梁不宜小于200mm,预应力梁不宜小于250mm;
    2 梁截面的高度与宽度比值,不宜大于4;
    3 梁的截面高度,非预应力梁可取跨度的1/10~1/18,预应力梁可取跨度的1/12~1/20,且不宜大于1/4梁净跨。

10.3.8 框架梁采用叠合梁时,预制梁与叠合梁的截面高度比不宜小于0.4,叠合层的厚度不宜小于100mm;其设计与构造应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的有关规定。

10.3.9 框架梁采用扁梁时,其设计与构造应符合本规范附录R的规定。

10.3.10 当框架梁、柱的混凝土强度等级不同时,框架核心区的混凝土应符合下列规定:
    1 柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级不超过2级时(以5N/m㎡为1级),核心区混凝土可随梁板混凝土同时浇筑,但应验算核心区的承载力;
    2 柱子混凝土强度等级高于梁板混凝土强度等级超过2级时,应根据工程具体情况采取相应的构造措施。

10.3.11 框架梁腹开有矩形或圆形孔洞时,其设计与构造应符合本规范附录P和附录Q的规定。

条文说明

10.3.3 主要是避免焊接时损害柱的纵向钢筋,降低承载能力。并且焊接时容易使钢筋变脆,降低了延性。

10.3.4 给出了框架柱合理的截面尺寸限制条件。不在同一楼层同时改变截面尺寸和混凝土强度等级,是避免在同一部位刚度和承载能力过度集中削弱。

10.3.6 牛腿处有较大的集中荷载,在节点上下一段范围内,箍筋应加密。

10.3.7 在工程中,如果梁的荷载较大,可以选择较大的高跨比。在计算挠度时,可考虑梁受压区有效翼缘的作用,并可将梁的合理起拱值从其计算所得挠度中扣除。

10.3.8 叠合梁主要用于装配整体式结构。预制梁与叠合梁的截面高度比小于0.4时,其受力性能和经济效果均较差,不建议采用。

10.3.9 在现代工程中,经常会有跨度大、层高受限,且又不能采用预应力结构时,会采用扁梁结构,并取得不错的效果。

10.3.10 在工程设计中,柱的混凝土强度等级往往比框架梁的混凝土强度等级要高,故在条文中作了相应的处理规定。有关试验研究表明,当梁柱节点混凝土比柱低30%~40%时,由于与节点相交梁的应力扩散作用能满足节点的承载力,验算承载力时可采用折算强度。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
机械工业厂房结构设计规范 GB50906-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读