10.3 接地及等电位联结


10.3.1 会展建筑展区内的主沟内应敷设一根40mm×4mm热镀锌扁钢作为接地干线,辅沟内应敷设一根25mm×4mm热镀锌扁钢作为接地干线。
10.3.2 展位箱内的接地端子板、主沟和辅沟内的金属支架、金属管道均应与接地干线连接,并应通过接地干线与总等电位接地端子可靠连接。

条文说明
10.3.2 当展位内的电气或电子设备有接地要求时,可与就近的展位箱内预留的接地端子板相连接。