中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.2 火灾自动报警系统


15.2.1 特大型会展建筑宜根据其建筑特点设置消防控制室和消防分控室。
15.2.2 会展建筑的室内高大空间应根据其功能特点和使用需求,选择火灾探测器。
15.2.3 消防联动控制应能在火灾确认后,自动打开疏散通道上的闸口机。
15.2.4 对于装有自动跟踪定位射流灭火系统的场所,灭火装置宜由用两种或两种以上不同技术手段的火灾探测器联动启动。
15.2.5 展厅、观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集、火灾危险性大的场所,宜设置电气火灾监控报警系统。
15.2.6 火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定。

条文说明
15.2.1 特大型会展建筑总平面布置时,通常有会议区/展览区相对独立设置、展厅相对分散、会议相对集中等特点,需根据建筑总平面合理设置消防控制室,根据区域划分设置消防分控室。消防分控室可独立完成该分控区域的系统功能,从而大大降低事故响应及处理速度,提高安全可靠性。大型会展建筑也可参考设置。
15.2.2 室内高大空间可根据建筑功能特点、使用需求选用火焰探测器、线型感烟火灾探测器、光截面感烟火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等。当一种探测器无法满足保护要求时,可采用两种或两种以上不同技术手段的火灾探测器。
15.2.4 自动跟踪定位射流灭火系统的灭火过程:火灾探测器探测到火灾,火灾自动报警联动控制系统启动相应灭火装置扫描,寻找火源并瞄准(即定位),启动消防泵、打开阀门、喷水灭火。
    火灾探测器还不能杜绝误报现象,由于会展中心自动灭火系统的误喷会造成不良的社会影响和重大的经济损失,因此要求自动跟踪定位射流灭火系统采用两种或两种以上不同技术手段的火灾探测器联动启动。
15.2.6 当会展建筑功能复杂,现有规范无法涵盖时,火灾自动报警系统的设计配置可经过消防性能化防火设计分析确定,并经消防主管部门批准。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
会展建筑电气设计规范 JGJ333-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读