中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1 泳池 swimming pool
人工建造的供人们在水中进行游泳、健身、戏水、休闲等各种活动的不同形状、不同水深的水池,是竞赛游泳池、公共游泳池、专用游泳池、私人游泳池及休闲游乐池的总称。
2.1.2 竞赛游泳池 competition swimming pool 
用于竞技比赛的水池。其池子的尺寸、深度及设施均符合相应级别赛事的标准要求,并获得相应赛事体育主管部门或组织的认可。该类游泳池非竞赛期间可以向公众开放使用。
2.1.3 公共游泳池 public swimming pool
设置在社区、企业、学校、宾馆、会所、俱乐部等处的游泳池,以满足该区域、该单位人员使用,也可对社会其他公众开放使用或为业余比赛、游泳训练和教学服务。
2.1.4 热身池 warmup pool
设置在国家级(含国家级)以上竞赛用游泳池附近的、供参加游泳竞赛的运动员赛前进行适应性准备活动的水池。其池子的尺寸、深度应符合相应级别赛事的标准要求,并获得赛事组织者的认可。
2.1.5 专用游泳池 special swimming pool
供给运动员训练、专业教学、潜水员和特殊用途训练、会所等内部使用,不向社会公众开放的游泳池。该类游泳池的平面尺寸、水深及形状均根据使用要求确定。
2.1.6 私人游泳池 private swimming pool
建造在别墅、住宅内非商业用途的水池。只供私人及其客人使用,水池较小,形状多样。
2.1.7 水上游乐池 recreational pool
以戏水、休闲、娱乐为主要目的建造的安装有各种水上娱乐设施和不同形状和水深的水池。如幼儿及成人戏水池、滑道跌落池、造浪池、环流河等。
2.1.8 滑道跌落池 waterslide splashdown(entry pool)
保证人们安全地从高台通过各种类型滑道表面下滑到滑道板终端而建造的,为游乐的人们提供跌落缓冲和安全入水的水池。
2.1.9 造浪池 wave pool
人工建造的能在深端产生类似江海连续循环波浪,通过水池消散在浅滩区,供人们娱乐的水池。池子由深端按规定长度和坡度向另一端升高,直至池底与地面相平,深端端头设有造浪设施。
2.1.10 环流河 rapids lazy river
人工建造的不规则环行弯曲闭合的河道。利用设在不同水道段的水泵使水连续不断地在环行河道内产生向前的水流,通过娱乐设施使游泳者沿河道娱乐、休闲。
2.1.11 放松池 relax pool
人工制造或建造的,利用注入空气导入带有一定压力的喷射水流对跳水运动员身体不同部位进行冲击作局部肌肉放松的水池。通常设置在跳水池附近。
2.1.12 戏水池 paddling pool
具有较高趣味性和吸引力的戏水娱乐水池。
2.1.13 多用途游泳池 multiple purpose swimming pool
在同一座池内能满足游泳、水球、花样游泳、跳水竞赛和训练要求的,这些项目又不能同时进行使用的游泳池。
2.1.14 多功能游泳池 multiple function swimming pool
设有移动分隔墙、移动终点台和可升降池底,通过该设施可将游泳池调整为具有不同大小及不同水深的能同时进行多种不同功能游泳用途的游泳池。
2.1.15 滑道 waterslides 
一种供人们从高处通过板槽圆筒或半圆筒等形状的滑梯滑落到滑道跌落池的娱乐设施,包括直滑道、敞开型螺旋滑道、封闭型螺旋滑道、儿童滑梯和家庭滑梯等。
2.1.16 润滑水 ride's water(lubricating-water)
为防止游乐的人们从滑道向下滑行时因人体与滑道板面接触摩擦对人体造成伤害,而在滑道(梯)表面保持有一定厚度、且连续不断的水流。
2.1.17 循环净化水系统 circulation water treatment system
将使用过的游泳池的池水,经过管道用水泵按规定的流量从池内抽出,并依次送入过滤、加药、加热和消毒等工艺工序使池水得到澄清并达到卫生标准后,再送回游泳池重复使用的系统。
2.1.18 游泳负荷 bathing load
指任何时间内游泳池内为保证游泳者舒适、安全所允许容纳的人数。
2.1.19 池水循环方式 pool water circulation patterns
为保证游泳池的进水水流均匀分布,在池内不产生急流、涡流、死水区,且回水水流不产生短流,使池内各部位水温和消毒剂均匀一致而设计的进水与回水的水流组织方式。
2.1.20 功能性循环给水系统 sub-cycle water system
为满足水上游乐池中润滑滑道、推动水流、爬行隧道和构成各种水景(瀑布、喷泉、水帘、水伞、桶式落水、水蘑菇等)的需要,利用已净化的池水作为原水而设置的各自专用或部分组合使用的循环水管道系统。
2.1.21 顺流式循环方式 pool water series flow circulation
游泳池的全部循环水量,经设在池子端壁或侧壁水面以下的给水口送入池内,再由设在池底的回水口取回,进行处理后再送回池内继续使用的水流组织方式。
2.1.22 逆流式循环方式 pool water reverse circulation
游泳池的全部循环水量,经设在池底的给水口或给水槽送入池内,再经设在池壁外侧的溢流回水槽取回,进行处理后再送回池内继续使用的水流组织方式。
2.1.23 混合流式循环方式 pool water combined circulation
游泳池全部循环水60%~70%的水量,经设在池壁外侧的溢流回水槽取回;另外30%~40%的水量,经设在池底的回水口取回。将这两部分循环水量合并进行处理后,经池底送回池内继续使用的水流组织方式。
2.1.24 平衡水池 balancing tank
对采用顺流式循环给水系统的游泳池,为保证池水有效循环,平衡池水水面、调节水量浮动、安装水泵吸水口(阀)和间接向池内补水而设置的与游泳池水面相平的水池。
2.1.25 均衡水池 balance pool
对采用逆流式、混合流式循环给水系统的游泳池,为保证循环水泵有效工作而设置的低于池水水面的供循环水泵吸水的水池,其作用是收集池岸溢流回水槽中的循环回水,均衡水量浮动和贮存过滤器反冲洗时的用水,以及间接向池内补水。
2.1.26 补水水箱 supplement tank
为防止游泳池的池水回流污染补充水水管内的水质而设置的使补充水间接注入池内的隔断水箱。
2.1.27 给水口 inlet
安装在游泳池池壁或池底向池内送水的配件。给水口由格栅盖、流量调节装置、扩散喇叭口及连接短管组成。
2.1.28 回水口 outlet
安装在游泳池池底或池岸溢流回水槽内的设有格栅盖的专用配件。
2.1.29 泄水口 main drain
安装在游泳池池底最低处,能将池水彻底泄空的排水口。
2.1.30 溢水槽 overflowgutter
设在顺流式游泳池岸上,紧邻池壁外侧的水槽。以溢流方式收集池内表面溢水和吸收游泳、游乐时的水波溢水。槽内设有排水口,槽上设有组合式格栅盖。
2.1.31 溢流回水槽 overflow channel
设在逆流式、混合流式游泳池岸上,紧邻游泳池池壁外侧的水槽,槽的尺寸和槽内回水口的数量按游泳池的全部循环水量计算确定。
2.1.32 齐沿游泳池 deck level swimming pool
游泳池的水面与游泳池两侧或四周的周边沿相齐平的游泳池。该型游泳池能很快平息池内水面水波和排除池水表面污染。
2.1.33 高沿游泳池 free board swimming pool
水面低于池岸边沿的游泳池。
2.1.34 预净化 pre-filtration
将使用过的游泳池池水经过一个工序装置,除去池水中的固体杂质和毛发、树叶、纤维等杂物,使池水循环净化系统的循环水泵、过滤设备能够正常工作的过程。
2.1.35 过滤净化 filtration
将使用过的游泳池池水,通过过滤介质除去水中不溶解的悬浮物及胶体颗粒,使池水得到澄清,并达到洁净透明的过程。
2.1.36 循环过滤 recirculating filtration
用循环水泵将使用过的池水送入过滤器内,池水被去除污垢杂物,再经过其他处理后送回游泳池内,如此反复循环,始终保持池水清洁卫生的过程。
2.1.37 过滤介质 filtration medium
用于截流游泳池循环水中不溶解的悬浮物及胶体颗粒的多孔、比表面积大的介质。常见的如石英砂、无烟煤、硅藻土、塑料纤维等。
2.1.38 硅藻土 diatomite
以蛋白石为主要矿物组分的硅质生物沉积岩,即单细胞水生植物硅藻的遗骸沉积物质经过加工成具有多孔、比表面积大及化学稳定性好的用作过滤介质的白色粉末物质。
2.1.39 预涂膜 pre-coat film
在池水每次循环过滤开始前,将混有硅藻土的混合溶液通过过滤器内的滤元,在其表面上积聚一层厚度均匀的硅藻土薄膜的操作过程,利用该薄膜对池水进行过滤。
2.1.40 硅藻土过滤器 diatomaceous earth filters
利用预涂在滤元上的硅藻土作为过滤介质的设备。
2.1.41 滤元 filter septum
支撑硅藻土滤料的板框或骨架和滤布。
2.1.42 尾气处理系统 exhaust gas treatment system
能自动将未溶解的臭氧从池水处理系统中消除或减少到允许范围内,并能从安全区排放到大气中的脱除臭氧的装置。
2.1.43 水质平衡 water balance
为使游泳池的池水水质符合标准而向池中投加一定浓度的化学药品溶液,使池水保持既不析出沉淀结垢又不产生腐蚀性和溶解水垢的中间状态。
2.1.44 太阳能集热器效率 solar collector eff.
在稳定条件下,特定时间间隔内由传热工质从特定的集热器面积上带走的能量与同一时间间隔入射在该集热器面积上的太阳能之比。
2.1.45 混合型空气源热泵 muhifunctional air source heatpumb
将游泳池池水表面的蒸发潜热回收,通过不同功能的制热机工作,使其转移到池水和空气中,弥补池水和空气中的热损失,同时实现空气调节和除湿功能的设备。
2.1.46 安全保护气浪 instant safety cushion
为消除初学跳水运动员的畏惧心态和防止跳水人员动作失误碰伤而在跳水池池底设置的空气喷射装置,它使池水表面产生均匀的泡沫空气浪,亦称安全气垫。
2.1.47 浸脚消毒池 foot baths basin for disinfection
在进入游泳池的通道上,设置的含有一定浓度消毒液的池子,以强制每一个游泳者和游乐者对其脚部进行消毒。
2.1.48 强制淋浴 pre-swim showers
为使每一游泳者和游乐者在进入游泳池之前的通道上强制对身体进行清洗,以减少对池水的污染而设置的淋浴装置。
2.1.49 全流量处理 full-flow treatment
游泳池的全部循环流量都经过游泳池池水处理系统中的臭氧消毒处理和加热工序后再返回系统的过程。
2.1.50 分流量处理 sidestream treatment
从经过过滤设备过滤后的循环流量中分流出一部分循环流量,经过游泳池池水处理系统中的臭氧消毒和加热工序处理后与另一部分未经该工序处理的循环水量混合,再返回系统的过程。
2.1.51 全程式臭氧消毒 whole-process ozone disinfection
臭氧投加到游泳池池水处理系统后,不经过多余臭氧吸附工序,允许微量臭氧进入游泳池参与全部水循环过程的臭氧消毒方式。
2.1.52 半程式臭氧消毒 part-process ozone disinfection
臭氧投加到游泳池池水处理系统后,在进入游泳池之前应经过多余臭氧吸附工序脱除残留在水中的臭氧,不允许臭氧进入游泳池继续参与水循环过程的臭氧消毒方式。
2.1.53 冲击处理 shock treatment
当游泳池遭到重大污染或需要加强维护时,采用超高量的水处理药剂对池水进行处理的做法。一般采用10mg/L的氯消毒剂。
2.1.54 管道集成 pipingcomponents
由管道、阀门、特殊连接件、配件、设备、附件组成,并用以输送、分配、混合、计量、排放、控制或制止池水流动的装配总成。
2.1.55 辅助设备 assistant equipment
与游泳池池水循环净化设备相配套的设备。如絮凝剂、pH调节剂、除藻剂等投加系统的计量泵及溶液桶。
条文说明
本规程将《中国土木工程大辞典·建筑设备》中有关游泳池的名词以及其他资料的词条,并参照美国、英国等国家的“游泳池规范”的有关词条,结合我国的实际情况和习惯整理而成。游泳池方面的术语很多,涉及到体育竞赛、体育工艺设计、建筑设计、空调通风、电气照明及安全警示等方面。根据本规程的使用对象,只列出与游泳池给水排水工程设计、施工及维护管理有关的术语,而其他规范中列有本规程出现的术语,本规程不再列入。术语是按其在本规程条文中出现的先后顺序依次排列。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读