4.16 厂级调度


4.16.1 制水系统水量应统一调度,并应保持水量平衡。
4.16.2 制水系统各种阀门应统一调度,并应掌控运行状态。
4.16.3 采集、分配、储存各工艺设施、供电设施的运行数据,应包括:水质、水量、水压、水位、电压、电流、电量等参数。
4.16.4 对工艺设施进行检修时,应执行停水、生产运行调度方案。
4.16.5 各种设备大修后投入生产时应进行验收。
4.16.6 对制水系统中出现的重大设备、水质和运行事故应进行分析处理。
4.16.7 供水厂运行必须执行企业中心调度室的指令。