中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.3 预净化设备


5.3.1 使用过的池水在进行过滤净化之前,应先经过毛发聚集器对池水进行预净化。
5.3.2 毛发聚集器的设置应符合下列规定:
1 应装设在循环水泵的吸水管上;
2 过滤筒(网)应可清洗或更换;
3 当为两台循环水泵时,应交替运行。
5.3.3 毛发聚集器的构造应符合下列规定:
1 外壳耐压不应小于0.4MPa,且构造应简单,方便拆卸;
2 外壳应为耐腐蚀的材料,如为碳钢或铸钢材质时,应进行防锈蚀处理;
3 过滤芯为过滤筒时,孔眼的总面积不应小于连接管道截面面积的2.0倍,过滤筒的孔眼直径宜采用3~4mm;
4 过滤芯为过滤网时,过滤网眼宜采用10~15目;
5 过滤筒(网)应采用耐腐蚀的铜、不锈钢或高密度塑料等材料制造。
条文说明
5.3.1 毛发聚集器可以阻止池水中毛发、树叶、纤维等杂物的通过,防止这些污物进入过滤设备破坏滤料层,影响过滤效率和出水水质,因此,这是池水净化处理中不可缺少的一个设备。
5.3.2 毛发聚集器安装在循环水泵的吸水管上,可以截流池水中夹带的固体杂质(如砂、游泳者的戒指、耳环等)、毛发、树叶、纤维(如胶皮条、皮带等)等,以免损失水泵叶轮及进入过滤器阻塞滤料层而影响过滤效果和水质。毛发聚集器如不经常清洗或更换,所截留的杂物将堵塞过水孔,不仅增加水流阻力,影响水泵扬程,减少出水量,从而影响池水循环周期。仅有一台循环水泵时,应有备用毛发聚集器,以便在清洗一个时将另一个备用品换上,减少循环水泵的停止时间。
5.3.3 本条对毛发聚集器外壳的耐压强度和材质应采用耐腐蚀材料,如玻璃钢、不锈钢或铜等。采用铸铁或碳钢材质时,应进行防腐处理,如涂刷防腐涂料或内衬防腐材料。由于毛发聚集器的过滤芯要求每日清洗,故结构要合理、过滤阻力小、能快速打开和关闭、操作简单方便和密闭性能好。毛发聚集器滤芯在使用中起截留池水中杂物的作用。随着使用时间的延续,杂物阻塞流水孔,水流截面积不断缩小。为保证循环水量不受影响,毛发聚集器内过滤筒(网)的过水总面积应大于连接管截面积。根据国内实践,规定过滤筒(网)的过水面积至少应大于连接管截面积的2.0倍。毛发聚集器滤筒(网)的过水孔(网)的尺寸,是根据国内实践资料综合考虑后确定的。毛发聚集器滤筒(网)的材质一般采用铜、不锈钢,也有采用高密度塑料材质的,使用效果都较满意。设计中应视具体情况而定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读