中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.5 硅藻土过滤器


5.5.1 游泳池过滤池水用硅藻土的卫生要求和物理化学特性应符合国家现行标准《硅藻土卫生标准》GB 14936和《食品工业用助滤剂硅藻土》QB/T 2088的规定。
5.5.2 硅藻土过滤器的选用宜符合下列规定:
1 宜采用牌号为700号硅藻土助滤剂;
2 单位过滤面积的硅藻土用量宜为0.5~1.0kg/m²;
3 硅藻土预涂膜厚度不应小于2mm,且厚度应均匀一致;
4 根据所用硅藻土特性和出水水质要求,过滤速度应经试验确定。 
5.5.3 硅藻土过滤器外壳及附件的材质质量应符合下列规定:
1 板框式硅藻土过滤器的板框应采用高强度、耐压、耐腐蚀、不变形和不污染水质的工程塑料;
2 烛式压力硅藻土过滤器外壳的材质应符合本规程第5.4.7条的规定;
3 硅藻土过滤器滤元的材质不应变形,并耐腐蚀;
4 滤布(网)应纺织密度均匀、伸缩性小、捕捉性能强。
5.5.4 采用硅藻土过滤机时不应少于2台。
条文说明
5.5.1 硅藻土过滤器能滤除不小于2μm的污染颗粒,对隐孢子虫卵囊有很好的去除功能,由于池水与人体接触紧密,为保证游泳者的健康,规定游泳池采用的硅藻土应为食品级的产品。世界卫生组织在2006年《环境娱乐用水安全准则》中将硅藻土过滤器称为超滤过滤器(UFF)。硅藻土过滤器过滤精度高,能滤除2μm及2μm以上的各类杂质,出水清澈透明,可达到0.1NTU;能滤除大肠菌、隐孢子虫、贾第鞭毛虫等细菌、病毒;设备过滤面积大体形小,反冲洗水量小,安装简便,深受用户欢迎。硅藻土过滤机组由循环水泵、过滤器、硅藻土助凝剂混合液罐等组成。
5.5.2、5.5.3 根据工程实践运行经验证明,在保证过滤器出水水质的条件下,为提高过滤效率,推荐了采用硅藻土的牌号。在实际使用过程中,预涂膜的厚度和均匀性是保证出水水质的重要条件,预涂膜厚度较薄时,虽过滤速度可提高,但出水水质会受影响,这一点要予以充分注意。在游泳池的过滤净化中,实践证明预涂膜厚度在2~4mm为佳,为便于操作,将其折合为单位过滤面积所需硅藻土的重量为准,即0.5~1.0kg/m²。但不同的硅藻土过滤器因其滤元不同,数据会有变化,设计选型时应予以注意。烛式过滤器的滤元由骨架及外套滤布(网)组成,骨架为有孔眼之聚乙烯塑料管,起收水及布水之用,滤网由纤维布或不锈钢丝编织而成。世界卫生组织在2006年《环境娱乐用水安全准则》中建议过滤速度以3.0~5.0m/h为好,国内该产品生产厂家的产品符合这一规定,而且该产品预涂在滤元上的硅藻土,在循环水泵停机后脱落到过滤器底部的硅藻土可不排放,待再次开机时,脱落到底部的硅藻土可重新涂在滤元上面,继续作为过滤介质重复多次使用,直至过滤器的进水口与出水口的压力差达到本规程第14.6.4条和第14.6.5条的规定,方可进入池水反冲洗工序,这个现象称为再生过程或称可多次循环使用硅藻土过滤器。目前市场上的“烛式可再生硅藻土过滤器”就是这种工作原理。板框可逆式过滤器是将粘贴有滤布的若干个塑料板框组合在一起的装置。同样是利用水泵将硅藻土混合液送入滤布的一侧,使其形成预涂膜,待反冲洗时,则将冲洗水从另一侧送入,并在该侧滤布上形成硅藻土膜层的过程称为可逆式过滤器。该过滤器因其构造原因,需较高的滤速方可将滤膜挂上,一般滤速可达到6~10m/s,单位面积硅藻土用量为0.2kg/m²,但应认真进行冲洗,若冲洗不干净则将残留硅藻土漏入游泳池。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读