8.1 一般规定


8.1. 1 池水水质宜采用自动监测和控制系统。
8.1.2 游泳池的水温、浊度、余氯和pH值还应具备人工监测手段。
8.1.3 根据设备配置情况、游泳池用途及管理运行要求等,池水净化处理设备应采用全自动或半自动监测和控制,采用全自动控制时应保留手动控制;季节性游泳池的池水净化处理设备宜采用手动控制。
8.1.4 循环水净化处理系统应对循环水流量进行监测。
8.1.5 游泳池的自动监测和控制系统的仪器仪表,应保证池水净化处理系统的安全可靠、方便运行、改善操作条件和提高科学管理水平,并宜设置与其所在的楼宇中央控制系统的接口。
8.1.6 人工检测用仪器仪表应简洁、携带方便、操作简便、检测数据准确和可靠。
条文说明
8.1.1 对池水进行在线监测是保证池水出水水质稳定、系统正常运行和安全使用的重要措施,也是迅速检测消毒剂适宜程度的有效方法。因为,游泳池的主体是水,水质的好坏不仅影响游泳者的身体健康安全,而且对经营者的经营成本有直接影响,对于竞技或训练用游泳池还会影响其竞赛成绩。为保证池水卫生符合规定要求,对于竞赛用、会所用和公众用大、中型游泳池则要求池水水质采用全自动监测和控制系统。
8.1.2 全自动池水水质监测控制系统代替不了人工检测,仅可以减小人工检测的频率,况且池内的水质也难以有效地实行在线检测。因此,只有两者有机地结合起来,才能有效地保证游泳池池水卫生。所以,本规程规定还应具备和配置人工监测水质的相应简单易行且可靠的工具和装备。
8.1.3 对于游泳池池水净化处理设备,规程推荐半自动控制,即水质采用全自动监测控制,对设备如过滤器的反冲洗则采用手动操作,这样有利于根据出水情况随机掌握冲洗强度及冲洗历
时,防止过度冲洗及冲洗不足。