中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 三相垂直布置电抗器


5.4.1 三相垂直布置电抗器(以下简称:电抗器),每层支撑瓷瓶应进行抗震验算。
5.4.2 电抗器抗震验算时,可简化为串联三自由度计算模型,各质点质量应分别取各相电抗器的质量,且位于质心处。
5.4.3 电抗器的基本自振周期可按下列公式计算,简化计算时可取0.1s。

式中:Ki——第i层支承瓷瓶柱的侧移刚度(N/m);
          E——支承瓷瓶柱材料的弹性模量(Pa);
          Ii——单根第i层支承瓷瓶柱的截面惯性矩(m4);
          ni——第i层支承瓷瓶柱的数目;
          Hi——质点i的高度(m);
          hi——第i层支承瓷瓶柱的高度(m);
          mi——第i质点的质量(kg)。
5.4.4 电抗器每层质点水平地震作用计算,应按本标准第5.1.5条规定执行。
5.4.5 每层支承瓷瓶柱底部弯矩,应按下列公式计算:

式中:M1、M2、M3——第1、2、3层支承瓷瓶柱底部弯矩(N·m);
          h——单相电抗器的高度(m)。
5.4.6 每层支承瓷瓶柱的拉应力和剪应力,应分别按下列公式计算:

式中:σti——第i层支承瓷瓶柱的底部拉应力(Pa);
          τi——第i层支承瓷瓶柱的剪应力(Pa);
          Ai——单根第i层支承瓷瓶柱的有效截面积(m2);
          Di——第i层支承瓷瓶柱的中心圆直径(m)。
5.4.7 每层支承瓷瓶柱的截面抗震验算,应分别满足下列公式要求:

式中:[σ]——支承瓷瓶柱常温下的许用拉应力设计值(Pa),应按本标准第3.0.9条确定;
          [τ]——支承瓷瓶柱常温下的许用剪应力设计值(Pa),应按本标准第3.0.9条确定。
5.4.8 电抗器各层地脚螺栓的拉应力和剪应力,应分别按下列公式计算:

 式中:σbti——第i层支承瓷瓶柱地脚螺栓的拉应力(Pa),当计算值小于0时,应取0;
          τbti——第i层支承瓷瓶柱地脚螺栓的剪应力(Pa),当计算值小于0时,应取0;
          nbti——第i层单根支承瓷瓶柱的地脚螺栓数;
          Abti——第i层支承瓷瓶柱一个地脚螺栓的有效截面积(m2);
          Dri——第i层支承瓷瓶柱地脚螺栓的中心圆直径(m)。
5.4.9 电抗器各层地脚螺栓截面的抗震验算,应分别满足下列公式要求:

式中:[σbt]——地脚螺栓常温下许用拉应力设计值(Pa),应按本标准第3.0.9条确定;
          [τbt]——地脚螺栓常温下的许用剪切应力设计值(Pa),应按本标准第3.0.9条确定。

查找 上节 下节 返回
顶部

工业企业电气设备抗震鉴定标准 GB50994-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读