中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.6 撇沫器


9.6.1 当水上游乐池五条件设置池岸溢流水槽时,可设置撇沫器。
9.6.2 撇沫器的数量应根据生产厂商提供产品的收水流率计算确定,但不规则形状休闲池还应在池壁内弯区域另行增设。
9.6.3 撇沫器的设置应符合下列规定:
1 受水口无浮板时,受水口中心应与水面相平;受水口有浮板时,受水口浮板顶沿应与池水水面相平;
2 撇沫器安装时不得突出池内壁;
3 露天游泳池设置撇沫器时,受水口宜面向主导风向;
4 撇沫器宜为独立的管道系统,与池水的循环水净化系统相连接。
条文说明
9.6.1 本条规定设置撇沫器的条件。因为水上游乐池的池岸均高于水面,所以可设置撇沫器以清除池水表面的浮渣、油膜等杂质,保持池水的洁净。
9.6.2 撇沫器的数量应视其作用而确定。如不仅用作清除水面的浮渣,还兼作顺流式池水循环系统的溢水时,则按溢流水量确定。但竞赛和训练用游泳池不采用。撇沫器一般用于池水面积不大于150m²的小型游泳池和按摩池、游乐池。据美国规范(ANSI/NSPI-1)规定,每个撇沫器的服务池水面积不超过500ft2(46m²)。由于我国尚无此产品,故设计时应按产品说明书所给数据确定。
9.6.3 本条对撇沫器形式选用、位置确定及管道连接作了原则规定。具体设计时应与专业公司密切配合。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
【已废止】游泳池给水排水工程技术规程 CJJ122-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读