10.3 清洗水嘴


10.3.1 游泳池两侧的池岸应设置冲洗池岸用的水嘴,每侧设置的数量不宜少于2个。
10.3.2 池岸冲洗水量应按1.5L/(m²·次),并以每开放一场次冲洗一次进行计算,每次冲洗时间按30min计。
10.3.3 室内游泳池的池岸冲洗水嘴宜设在看台或建筑的墙槽内,无看台的室外游泳池应设在阀门井内。冲洗水宜采用DN25冲洗水嘴。
条文说明
10.3.1 游泳池的池岸卫生对保持池水水质卫生具有重要作用。为使池岸经常保持湿润,防止杂物飞扬,应经常洒水。同时,要求每天使用结束后,应对池岸地面拖擦、刷洗和冲水,故规定设清洗水嘴,水源为城市生活饮用水。
10.3.2 本条规定池岸清洗用水量标准及水量计算方法。
10.3.3 本条对冲洗池岸用水嘴的设置方式,对室内池及室外池分别作了规定。