12.3 过滤设备布置


12.3.1 过滤器宜邻近循环水泵。
12.3.2 石英砂压力式过滤器的布置应符合下列规定:
1 距建筑墙面的净间距不得小于0.70m;
2 过滤器之间的净间距不得小于0.80m;
3 过滤器间的高度应满足设备安装、检修和操作要求,并应符合下列规定:
1)距建筑结构最低点的净间距不应小于0.80m;
2)运输、操作的主要通道宽度不应小于最大设备直径的1.2倍。
12.3.3 硅藻土过滤机组的布置应符合下列规定:
1 硅藻土过滤机由过滤器、硅藻土溶液罐和循环水泵组成,该机组应靠近平衡水池或均衡水池; 
2 机组布置应符合本规程第12.3.2条的规定。
12.3.4 重力式过滤器的布置除应符合本规程第12.3.2条的规定外,还应有防止因突然停电而造成过滤器溢水等安全事故的可靠措施。
12.3.5 石英砂压力式过滤器和硅藻土过滤机组均应安装在高出设备机房地面0.10m的混凝土基础上。
条文说明
12.3.2 根据调研获得的工程实践资料,石英砂压力过滤器与循环水泵都是相对集中各自分离布置,从方便施工安装、设备安全运行操作和有利设备维修管理等方面综合考虑,本条对石英砂压力过滤器的布置作了基本规定。
12.3.3 硅藻土过滤器是由一台循环水泵、过滤器和硅藻土溶液桶等三部分一一对应组成的成套设备,不设备用水泵。为减少水泵吸水管的阻力损失,保证每组设备流量基本均衡,它应该靠近均(平)衡水池。
12.3.4 重力过滤设备的布置,一般低于游泳池的池水水面,依靠池水的水位差自流到过滤器进行过滤。而游泳池水处理设备不设备用电源,一旦出现意外突然停电,则可能造成设备机房被池水淹没的危险。因此,为防止池水淹没造成损失而作出此规定。