中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 室外配线设备安装设计


4.2.1 光缆交接箱、墙挂式配线箱、接头盒的安装位置应符合下列规定:
    1 应安装在线缆的交汇处或分支处。
    2 应安装在人行道边的绿化带内、院落的围墙角、背风处。
    3 应安装在不易受外界损伤、比较安全隐蔽和不影响环境美观的位置。
    4 应安装在靠近人(手)孔便于线缆出入,且利于施工和维护的位置。
    5 应避开高温、高压、电磁干扰严重、腐蚀严重、易燃易爆、低洼等场所。
    6 应避开设有空调室外机及通风机房等有振动的场所。
    7 应避开行人和车辆的正常通行处。
4.2.2 光缆交接箱容量应根据进、出光缆交接箱的远期光缆总容量及备用量确定。
4.2.3 光缆交接箱箱体接地应符合设计要求。
4.2.4 室外配线设备的安装设计应考虑雨、雪、冰雹、风、冰、烟雾、沙尘暴、雷电及不同等级的太阳辐射等各种不良环境的影响,并应采取相应的防护措施。
4.2.5 光缆交接箱安装底座应符合下列规定:
    1 宜采用混凝土现浇底座并预埋PVC管。
    2 底座浇注的混凝土宜采用强度等级32.5MPa及以上的水泥。
    3 底座高度不应小于300mm。
    4 底座的长度和宽度应大于箱体底部的长度和宽度,长×宽不宜小于800mm×400mm。
    5 箱体应使用M12膨胀螺栓固定于水泥底座。

查找 上节 下节 返回
顶部

住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范 GB50846-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读