目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 供热集中监控系统 heating centralized monitor and control system
    由监控中心、现场控制器、传感器、执行器和通信系统组成,具有实现对供热系统的热源、管网、热力站及用户的供热参数自动采集、远程监测和自动调节功能,以保障供热系统节能、安全运行为目的的系统。
2.0.2 锅炉房集中监控系统 boiler plant centralized monitor and control system
    在锅炉本体的控制系统基础上,实现锅炉全自动优化运行的系统。
2.0.3 气候补偿系统 outdoor reset control system
    根据室外气象条件和室内温度,自动调节供热量的系统。
2.0.4 分时分区控制系统 zone control system
    根据建筑物的供暖需求和用热规律,分区域、分时段对建筑物供热参数进行自动独立管理的控制系统。
2.0.5 烟气冷凝回收装置 heat recovery by flue gas condensation
    在锅炉烟道中回收烟气中的显热和汽化潜热的冷凝热的装置。
2.0.6 锅炉负荷率 load rate of boiler
    锅炉实际运行热功率与额定热功率的比值。
2.0.7 节能率 energy saving ratio
    节能改造后的单位供暖建筑面积减少的能耗与节能改造前单位供暖建筑面积能耗的比值。
2.0.8 供热管网输送效率 heat transfer efficiency of heating network
    供热管网输出总热量与供热管网输入总热量的比值。
2.0.9 多热源系统 multi-source heating system
    具有两个或两个以上热源的集中供热系统。
2.0.10 一级供热管网 primary heating network
    在设置热力站的供热系统中,由热源至热力站的供热管网。
2.0.11 二级供热管网 secondary heating network
    在设置热力站的供热系统中,由热力站至建筑物的供热管网。
2.0.12 热电厂首站 the first station in cogeneration power plant
    由基本加热器、尖峰加热器及一级供热管网循环水泵等设备组成,以热电厂为供热热源,利用供热机组抽(排)汽换热的供热换热站。
2.0.13 补水比 ratio of make-up water
    供暖期日补水量占供暖系统水容量的百分比。
2.0.14 隔压站 pressure insulation station
    多级供热管网中,由水-水换热器、循环水泵等设备组成,起隔绝和降低供热介质压力作用、将换热设备两侧供热管网的水力工况完全隔开的热力站。

条文说明
2.0.1 供热集中监控系统是对供热系统运行参数实现集中监测,根据负荷变化自动调节供热量,具有气候补偿、分时分区控制和锅炉房集中监控等功能中的一种或多种,可实现按需供热。对系统故障及时报警,确保安全运行;健全运行档案,达到量化管理,伞面实现节能目标。
2.0.2 锅炉房集中监控系统具有监测锅炉或热源厂运行的所有参数及控制功能,例如燃煤锅炉鼓风机、引风机、炉排的变频控制、单台或多台锅炉安全经济、联合运行的控制等。
2.0.3 气候补偿系统是根据室外气候条件及用户负荷需求的变化,通过自动控制技术实现按需供热的一种供热量调节技术。气候补偿系统是独立的或集成在供热自动控制系统软件中一个功能模块的技术,根据室外温度的变化及用户不同时段的室温需求,按照设定的“供水温度-室外温度”的供热曲线,自动调节供水温度符合设定值,然后按照规定的控制算法,通过电动调节阀或风机、水泵频率器等执行机构来调节供水温度,实现按需供热的一种节能技术。该技术能否起到节能作用的关键是应具备合理的调节策略,这也是气候补偿系统应用需特别注意的问题。
2.0.4 分时分区控制系统是通过可编程控制器、传感器和相应的执行机构,自动控制不同供暖需求、不同用热规律建筑物的供热量。在集中供热系统中存在居住建筑、办公楼、学校、大礼堂、体育场、工厂、商场等用热规律、用热需求不一致的供暖用户,或在同一建筑物内存在用热需求不一致的区域,在保证连续供暖用户正常供热的同时,采用分时分区控制系统,按不同地区、时段和用热需求进行供热量调节,实现按需供热,节约能源。
2.0.5 烟气冷凝回收技术是通过在燃气(油)锅炉尾部增设烟气冷凝换热装置,降低排烟温度,回收利用排烟显热和烟气中水蒸气凝结时放出的汽化潜热的节能技术。
2.0.6 保持一定的锅炉负荷率是经济运行的基本保证,尤其是燃煤锅炉。
2.0.7 节能率是考核进行节能改造后的节能效果的计算方法,当实际的供暖期度日数与设计的度日数出入较大时,可对节能率进行修正。度日数是在供暖期内,室内温度18℃与当年供暖期室外平均温度的差值,乘以当年供暖期天数。
2.0.13 补水比用于日常监测,是控制供热系统每日的补水量,让运行人员知道正常运行时,每日的补水量不应超过某个数。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013