3.2 热电厂首站


3.2.1 热电厂首站节能查勘应收集、查阅下列资料:
    1 竣工图纸、设计图纸及相关设备技术资料、产品样本;
    2 供热范围、供热面积、设计供热参数、区域设计供热负荷、首站设计供热负荷;
    3 与其连接的热力站的名称、用热单位类型、投入运行的时间及供热天数;
    4 多热源系统运行调节模式及调度情况;
    5 供热期供热量、供电量、耗汽量、耗水量、耗电量及余热利用量;
    6 运行记录:
        1) 温度、压力、流量、热负荷等参数;
        2) 供热量、耗汽量、耗水量、耗电量及系统充水量、补水量、凝结水回收量;
    7 维修改造记录;
    8 电价、水价、热价等运行费用基价。
3.2.2 热电厂首站节能现场查勘应记录下列内容:
    1 供热机组型号、台数、背压、抽汽压力、抽汽量;
    2 基本加热器型号、台数、额定供水、回水温度、压力;
    3 尖峰加热器型号、台数、额定供水、回水温度、压力;
    4 凝结水回收方式、凝结水回收设备型号、台数、额定参数、疏水器类型;
    5 一级供热管网补水水源,补水、循环水水处理设备型号、台数;
    6 一级供热管网定压方式、定压点;补水泵型号、台数、额定参数;
    7 一级供热管网循环泵型号、台数、额定参数;
    8 一级供热管网供热量调节方式:
        1) 供、回水温度调节方式;
        2) 循环水泵定流量或变流量运行调节方式;
        3) 供热机组蒸汽量自动调节方式;冬、夏季热、电负荷平衡调节方式;
        4) 供热集中监控系统采用情况;
        5) 其他耗能设备调节方式;
    9 蒸汽流量、供热量、水量计量仪表类型:
        1) 基本加热器、尖峰加热器蒸汽流量计量仪表;
        2) 一级供热管网供热量计量仪表;
        3) 一级供热管网循环水量计量仪表;
        4) 补水量、凝结水量计量仪表;
    10 供配电系统:
        1) 供电来源、电压等级、负荷等级;
        2) 电气系统容量及结构;
        3) 无功补偿装置;
        4) 配电同路设置、用电设备的额定功率;
        5) 首站总用电量计量方式;
        6)主回路计量、各支回路分项计量方式;
    11 一级供热管网系统:
        1) 各支路名称;
        2) 管径;
        3) 调节阀门设置;
    12 加热器、管道的保温状况、凝结水回收利用情况及已采取的节能措施等。
3.2.3 热电厂首站节能改造节能检测应包括下列内容:
    1 基本加热器、尖峰加热器:
        1) 热源侧的蒸汽压力、温度、流量、热负荷;
        2) 负荷侧的一级供热管网供水、回水压力、温度、循环水量、热负荷、供热量;
        3) 加热器凝结水压力、温度、流量;
        4) 加热器、热力管道表面温度;
        5) 当有多个供热回路时,应检测每个回路的供水、回水压力、温度、流量、热负荷、供热量;
    2 一级供热管网循环水泵:
        1) 水泵进口、出口压力;
        2) 水泵流量;
    3 水质、补水量:
        1) 加热器凝结水水质;
        2) 供热管网循环水、补水水质;
        3) 供热管网补水量;
    4 供配电系统:
        1) 变压器负载率、电动机及仪表运行状况;
        2) 三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压及谐波电流含量、电压偏差;
    5 循环水泵、补水泵、凝结水泵等用电设备的输入功率。

条文说明
3.2.1 热电联产是发展集中供热的根本途径。供热机组有“背压式供热机组”、“抽汽式供热机组”;也有采用“凝汽式机组”循环水供热方式。热电厂在“首站”设置专为供热系统用的加热器、循环水泵等设备。节能查勘工作主要针对“首站”内的设备。
3.2.2 热电厂首站节能现场查勘记录。
    1 对于严寒、寒冷地区,当采用单台背压式或抽汽式供热机组供热时,了解是否有备用汽源;当采用凝汽式机组冷凝器循环水供热时,了解凝汽式机组型号、台数及凝汽器真空度等;
    4 凝结水回收方式指开式或闭式。
3.2.3 热电厂首站节能改造节能检测内容。
    3 补水水质:当由热电厂水处理设备供给时,认为合格,可不检测;
    4 当由热电厂厂用电供给时,认为合格,可不检测。