3.4 热力站


3.4.1 热力站节能改造应收集、查阅下列资料:
    1 竣工图纸、设计图纸及相关设备技术资料、产品样本;
    2 维修改造记录;
    3 运行记录:
        1) 温度、压力、流量、热负荷等运行参数;
        2) 供热量、耗汽量、耗电量及系统充水量、补水量等;
    4 供热范围、供热面积、设计供热参数、热力站设计供热负荷、与其连接的用户名称、用热单位类型、负荷特性、投入运行的时间及供暖期供热天数;
    5 一级供热管网供热参数、热力站与一级供热管网连接方式;
    6 供暖期供热量、耗汽量、耗热量、补水量、耗电量;
    7 电价、水价、热价等运行费用基价。
3.4.2 热力站节能改造现场查勘应记录下列内容:
    1 换热设备类型、台数、换热面积、水容量、额定参数、额定工况传热系数、供热参数;
    2 一级供热管网分布式循环水泵型号、台数、额定参数;
    3 混水泵型号、台数、额定参数;
    4 凝结水回收方式、凝结水回收设备型号、台数、额定参数;疏水器类型;
    5 二级供热管网补水水源,水处理设备型号、台数,补水方式和水处理方式;
    6 二级供热管网定压方式、定压点,补水泵型号、台数、额定参数;
    7 二级供热管网循环泵型号、台数、额定参数等;
    8 二级供热管网供热量调节方式:
        1) 供、回水温度调节方式;
        2) 循环水泵定流量或变流量运行调节方式;
        3) 一级供热管网供热量、蒸汽量调节方式;
        4) 热力站供热系统自动监控技术采用情况;
        5) 其他耗能设备调节方式等;
    9 蒸汽流量、供热量、水量计量仪表类型:
        1) 汽-水换热设备蒸汽流量计量仪表;
        2) 水-水换热设备、混水设备供热量计量仪表;
        3) 二级供热管网循环水量计量仪表;
        4) 补水量、凝结水量计量仪表等;
    10 供配电系统应包括:
        1) 供电来源、电压等级、负荷等级;
        2) 电气系统容量及结构;
        3) 无功补偿装置;
        4) 配电回路设置、用电设备的额定功率;
        5) 热力站总用电量计量方式、主回路计量、各支回路分项计量方式;
    11 二级供热管网系统各支路名称、管径、调节阀门设置划分情况;
    12 热同收设备及已采取的节能措施等。
    3.4.3 热力站节能改造节能检测应包括下列内容:
    1 换热设备、混水设备:
        1) 热源侧包括一级供热管网供、回水压力、温度、循环水量、供热量、热负荷,蒸汽压力、温度、流量、热负荷;
        2) 负荷侧包括二级供热管网供水、回水压力、温度、流量、热负荷、供热量;
        3) 汽水换热设备凝结水压力、温度、流量、凝结水回收量,凝结水回收方式;
        4) 换热设备、混水设备、热力管道表面温度;
        5) 当有多个供热回路时,应检测每个回路的供水、回水压力、温度、流量、热负荷、供热量等;
    2 一级供热管网分布式水泵、二级供热管网循环水泵、混水泵:
        1) 水泵进口、出口压力;
        2) 水泵流量;
    3 水质、补水量:
        1) 换热设备凝结水水质;
        2) 供热管网循环水、补水水质;
        3) 供热管网补水量等;
    4 供配电系统:
        1) 变压器负载率、电动机及仪表运行状况;
        2) 三相电压不平衡度、功率因数、谐波电压及谐波电流含量、电压偏差;
    5 循环水泵、补水泵、凝结水泵等用电设备的输入功率。
3.4.4 隔压站的节能查勘内容按本节执行。
3.4.5 热水供热管网中设置的中继泵站的节能检测内容应按本规范第3.4.3条第2款执行。

条文说明
3.4.1 投入供热时间较长的供热系统,由于运行中用户热负荷的增减,与最初设计院图纸会有很大变化,需要进行现场调查,才能确定比较准确的供热范围、供热面积等。用热单位类型指:居民小区、政府机关、科研单位、学校、医院、宾馆、饭店、商场、体育场馆、工业企业等。
    5 热力站连接形式包括间接连接、混水连接和直接连接。
3.4.2 热力站节能改造现场查勘记录内容。
    1 换热设备类型注明:板式、壳管式、浮动盘管式等;额定参数包括:一次水设计供回水温度、压力,二次水设计供同水温度、压力,额定供热量及传热系数等;
    2、3 热力站内水泵包括:一级供热管网分布式加压循环水泵等;
    5、6 补水定压方式包括:高位膨胀水箱、常压密闭式膨胀水箱、隔膜式压力膨胀水罐、补水泵和气压罐等;
    8 二级供热管网供热量调节方式包括:热力站是否装有气候补偿、分时分区控制系统;
    10 供配电系统:
        5) 一级分布式加压循环水泵、二级循环水泵是否分项计量;分项计量循环水泵及补水泵耗电、照明等用电,有利于加强热力站的管理,降低电耗;
    11 二级供热管网系统划分指:环路划分、高低区划分等情况;
    12 如循环水泵变频、气候补偿、分时务区控制系统等。
3.4.3 热力站节能改造节能检测内容。
    2 二级供热管网循环水泵流量检测:应注明供、回水之间有无混水流量控制。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部