中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 供热管网


3.5.1 供热管网节能改造应收集、查阅下列资料:
    1 竣工图纸、设计图纸及相关设备技术资料、产品样本;
    2 维修改造记录;
    3 温度、压力、系统充水、补水量等运行记录;
    4 供热范围、供热面积、供热半径、供热管网类型、介质类型、负荷类型、设计供热参数、设计供热负荷、投入运行的时间、供暖期供热天数;
    5 供热管网沿途设置:
        1) 热源或多热源名称、位置;
        2) 热力站、隔压站名称、位置;中继泵站名称、位置;
        3) 检查室名称、位置;
        4) 与供热管网连接的用户名称、位置等;
    6 一级供热管网与热力站的连接方式、二级供热管网与用户的连接方式等。
  3.5.2 供热管网节能改造现场查勘应记录下列内容:
    1 管道敷设方式、敷设距离;
    2 检查室、管沟工作环境,管道的保温结构及工作状况;
    3 管道材质、主干管管径;
    4 调控阀门、泄水阀门、放气阀门、疏水器位置、开启状念;补偿器、支座类型、位置、工作状况;
    5 已采取的节能措施等。
3.5.3 供热管网节能检测应包括下列内容:
    1 检查室、管沟内热力管道的外表面温度;
    2 热力站内一级供热管网供水、回水压力、温度、循环水量,蒸汽压力、温度、流量;
    3 用户热力入口供水、回水压力、温度、循环水量;
    4 供热管网管道沿途温降等。

条文说明
3.5.1 供热管网节能改造收集、查阅资料。
    4 供热管网类型指:一级供热管网、二级供热管网;枝状供热管网、环状供热管网或多热源供热管网;介质类型指:蒸汽或热水;负荷类型指:供暖、生活热水、生活用汽或工艺用汽等;
    6 一级供热管网与热力站的连接方式、二级供热管网与用户的连接方式指:直接连接,间接连接,混水连接。
3.5.2 供热管网节能改造现场查勘记录内容。
    1 管道敷设方式包括:地沟、直埋、架空敷设;
    2 检查室、管沟工作环境包括:管沟内是否存水、支架是否牢固、沟壁有无坍塌;供热管网主保温材料、保温层状况:有无脱落、是否潮湿;
    4 调控阀门工作状况:开启是否灵活、有无漏水;
    5 已采取的节能措施包括:加强保温、增加平衡阀等。
3.5.3 供热管网节能检测内容。
    1 管道外表面温度:可以反映供热管网保温层的有效程度;
    2 热力站内一级供热管网供水温度、流量:用于计算一级供热管网的水力平衡度;
    3 用户热力入口供水温度、流量:用于计算二级供热管网的水力平衡度。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读