7.1 线缆及连接器选择


7.1.1 光缆采用的光纤应符合下列规定:
    1 用户接入点至楼层配线箱之间的用户光缆应采用G.652D光纤。
    2 楼层配线箱至家居配线箱之间的用户光缆应采用G.657A光纤。
7.1.2 室内、外光缆选择应符合下列规定:
    1 室内光缆宜采用干式+非延燃外护层结构的光缆。
    2 室外架空至室内的光缆宜采用干式+防潮层+非延燃外护层结构的室内、外用自承式光缆。
    3 室外管道至室内的光缆宜采用干式+防潮层+非延燃外护层结构的室内、外用光缆。
7.1.3 光缆选型应符合现行行业标准《室内光缆系列 第二部分:单芯光缆》YD/T 1258.2、《室内光缆系列 第三部分:双芯光缆》YD/T 1258.3、《室内光缆系列 第四部分:多芯光缆》YD/T 1258.4、《接入网用室内外光缆》YD/T 1770和《接入网用蝶形引入光缆》YD/T 1997的有关规定。
7.1.4 线缆应根据建筑防火等级对材料提出的耐火要求,采用相应等级的防火线缆。
7.1.5 光纤连接器宜采用SC、LC或FC类型。
7.1.6 户内对绞电缆、连接器件、信息插座及终端盒的选择应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。