R.5 人工填土


R.5.1 人工填土勘察应包括下列内容:
    1 填土的类型、年限、填筑方法。
    2 原始地形起伏状况,掩埋的坑、塘、暗沟等情况。
    3 填土的物质成分、颗粒级配、均匀性及物理力学性质。
    4 填土地基上已有建筑物的变形或破坏情况。
R.5.2 人工填土的勘察方法应符合下列规定:
    1 对杂填土,宜进行注水试验,了解其渗透性。
    2 当无法取得室内试验资料时,宜进行动力触探试验或载荷试验。
R.5.3 根据人工填土的物质组成、颗粒级配、均匀性、密实程度和渗透性,评价地基不均匀变形及渗透稳定性,提出处理措施的建议。
条文说明
R.5.2 人工填土的最大特点是不均匀,应针对不同的物质组成,采用不同的勘察手段。除了钻探外,应有一定数量的探井,以查明填土的结构。
R.5.3 对于人工填土,不能采用常规的数理统计方法对试验成果进行统计分析,而应根据勘察试验成果对土体进行分区分段,查明存在工程地质问题的部位。
    填土的成分比较复杂,利用填土作为天然地基时应慎重。