7.7 高压隔离开关、负荷开关


7.7.1 高压隔离开关、负荷开关检查清扫每年应至少进行一次。
7.7.2 高压隔离开关、负荷开关的检查、清扫,应符合下列规定:
    1 动触头与固定触头应无烧痕或麻点,接触面应平整、清洁;负荷开关灭弧罩应完好,并应清除罩内炭质。
    2 动、静触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀,且符合本产品的技术规定。
    3 三相联动的隔离开关,触头接触时,不同期值应符合产品的技术规定,当无明确规定时,应符合表7.7.2规定。

表7.7.2 三相不同期允许值
表7.7.2 三相不同期允许值

4 开关的导电部分应以0.05mm×10mm的塞尺检查,对于线接触应塞不进去,对于面接触,其塞入深度在接触面宽度为50mm及以下时,不应超过4mm;在接触面宽度为60mm及以上时,不应超过6mm。
    5 分闸时,动、静触头间垂直距离及动触头转动角度应符合产品技术标准的规定。
    6 支持绝缘子及传动杆的绝缘电阻应符合国家现行标准《电力设备预防性试验规程》DL/T 596的规定。
    7 经5次分、合闸操作试验应无异状。