中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录A 管侧回填土的综合变形模量


A.0.1 管侧土的综合变形模量应根据管侧回填土的土质、压实密度和基槽两侧原状土的土质,综合评价确定。

A.0.2 管侧土的综合变形模量Ed可按下列公式计算:

 

 

A.0.3 对于填埋式敷设的管理,当Br/D1 >5时,应取ζ=1.0计算。此时Br应为管中心处按设计要求达到的压实密度的填土宽度。

条文说明
关于本附录的内容说明如下:
1 在柔性管道的计算中,需要应用管侧土的变形模量,原规范对此仅考虑了管侧回填土的密实度,以此确定相应的变形模量。实际上管侧土的抗力还会受到槽帮原状土土质的影响,国外相应的规范内(例如澳大利亚和美国的水道协会)已计入了这一因素,在计算中采用了考虑原状土性能后的综合变形模量。
2 本规范认为以综合变形模量替代以往采用的回填土变形模量是合理的,因此在本附录中引入并规定采用。
3 本附录在引入国外计算模式的基础上,进行了归整与简化,给出了实用计算参数,便于工程实践应用。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

给水排水工程管道结构设计规范 GB50332-2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读