中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录B 管顶竖向土压力标准值的确定


B.0.1 埋地管道的管顶竖向土压力标准值,应根据管道的敷设条件和施工方法分别计算确定。

B.0.2 对埋设在地面下的刚性管道,管顶竖向土压力可按下列规定计算:

条文说明

本附录内容基本上保持了原规范的规定,仅就以下两个方面作了修改:
1 针对当前城市建设的飞速发展,立交桥的建设得到广泛应用。随之出现不少管道上的设计地面标高远高于原状地面,此时管道承受的覆土压力,已非开槽沟埋式条件,有时甚至接近完全上埋式情况。据此,本附录补充了相应计算要求,规定对覆土压力系数的取值应适当提高,一般可取1.40。
2 对不开槽施工管道的管顶竖向压力,原规范采用原苏联学者М.М.Прототиякунов的计算模型,在一定的覆土高度条件下,管顶土层将形成“卸力拱”,管顶承受的竖向土压力将取决于卸力土拱的高度,目前国际上通用的计算模型系由美国学者太沙基提出,该模型的理念认为管体的受力条件类似于“沟埋式”敷管,管顶覆土的变形大于两侧土体的变形,管顶土体重量将通过剪力传递扩散给管两侧土体,据此即可获得本附录给出的计算公式:

 

本附录根据以上分析对比,并考虑与国际接轨,方便工程技术人员与国外标准规范沟通,对不开槽施工管道的管顶竖向土压力计算,采用太沙基计算模型替代卸力拱计算模型。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

给水排水工程管道结构设计规范 GB50332-2002
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读