中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 节能评估报告


4.5.1 供热系统节能评估报告应包括下列主要内容:
    1 现有供热系统概述;
    2 现有供热系统主要能耗、主要设备能效、主要参数控制水平指标的评估及结论;
    3 不合格指标的原因分析;
    4 现有供热系统总体评价;
    5 节能改造可行性分析及建议;
    6 预期节能改造效果。
4.5.2 现有供热系统概述应根据收集、查阅的有关技术资料及到现场查勘的情况编写。
4.5.3 现有供热系统主要能耗、主要设备能效、主要参数控制水平的评估应根据本规范第3章检测所获得的数据,按本规范第4.2~4.4节的规定进行定性评估。
4.5.4 对现有供热系统主要能耗、主要设备能效、主要参数控制水平的不合格指标应进行综合分析,并应提出造成指标不合格的主要因素。
4.5.5 现有供热系统总体评价应提出存在的问题及产生原因,并应拟定节能改造的项目。
4.5.6 节能改造可行性分析及建议应包括下列主要内容:
    1 可行性分析应按拟定的节能改造的项目,根据现有供热系统的实际情况、节能改造的投资及节能收益等因素,逐一进行经济技术分析,提出需要进行节能改造的项目。
    2 对需要进行节能改造的项目,应提出节能改造建议,并应符合下列规定:
        1) 节能改造建议应明确改造的主要内容、参数控制指标、节能潜力分析;
        2) 各节能改造项目的实施顺序,验收合格要求等。
4.5.7 预期节能改造效果应计算节能率及投资回收期。

条文说明
4.5.1 “供热系统节能评估报告”是对“供热系统节能查勘”、“供热系统节能评估”工作的书面总结,也是节能改造工作的基础,因此应涵盖查勘、评估工作的所有内容。
4.5.2 第3章的第3.2.1、3.2.2、3.3.1、3.3.2、3.4.1、3.4.2、3.5.1、3.5.2、3.6.1、3.6.2条对收集、查阅有关技术资料及到现场查勘提出了具体要求,可作为编写供热系统概述的依据。
4.5.4 节能改造工作能否做到事半功倍,关键是诊断出造成指标不合格的主要原因,从而在节能改造方案制定时做到对症下药。
4.5.6 “节能改造可行性分析及建议”是供热系统节能评估完成后,对下一步工作的指导性意见,也是节能改造是否实施,如何实施的决策依据,应综合节能需求、经济效益综合考虑,做到科学、详细、可实施。
4.5.7 预期节能改造效果是节能改造工作的最终目标,应有明确的量化指标。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

供热系统节能改造技术规范 GB/T50893-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读