中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 文字注写构件的表示方法


3.3.1 在现浇混凝土结构中,构件的截面和配筋等数值可采用文字注写方式表达。

3.3.2 按结构层绘制的平面布置图中,直接用文字表达各类构件的编号(编号中含有构件的类型代号和顺序号)、断面尺寸、配筋及有关数值。

3.3.3 混凝土柱可采用列表注写和在平面布置图中截面注写方式,并应符合下列规定:
    1 列表注写应包括柱的编号、各段的起止标高、断面尺寸、配筋、断面形状和箍筋的类型等有关内容。
    2 截面注写可在平面布置图中,选择同一编号的柱截面,直接在截面中引出断面尺寸、配筋的具体数值等,并应绘制柱的起止高度表。

3.3.4 混凝土剪力墙可采用列表和截面注写方式,并应符合下列规定:
    1 列表注写分别在剪力墙柱表、剪力墙身表及剪力墙梁表中,按编号绘制截面配筋图并注写断面尺寸和配筋等。
    2 截面注写可在平面布置图中按编号,直接在墙柱、墙身和墙梁上注写断面尺寸、配筋等具体数值的内容。

3.3.5 混凝土梁可采用在平面布置图中的平面注写和截面注写方式,并应符合下列规定:
    1 平面注写可在梁平面布置图中,分别在不同编号的梁中选择一个,直接注写编号、断面尺寸、跨数、配筋的具体数值和相对高差(无高差可不注写)等内容。
    2 截面注写可在平面布置图中,分别在不同编号的梁中选择一个,用剖面号引出截面图形并在其上注写断面尺寸、配筋的具体数值等。

3.3.6 重要构件或较复杂的构件,不宜采用文字注写方式表达构件的截面尺寸和配筋等有关数值,宜采用绘制构件详图的表示方法。

3.3.7 基础、楼梯、地下室结构等其他构件,当采用文字注写方式绘制图纸时,可采用在平面布置图上直接注写有关具体数值,也可采用列表注写的方式。

3.3.8 采用文字注写构件的尺寸、配筋等数值的图样,应绘制相应的节点做法及标准构造详图。

条文说明

    本节为新增规定。文字注写构件的表示方法即建筑结构平面整体设计表示方法(简称平法),是我国现浇混凝土结构施工图表示方法的重大改革,被原国家科委列为《“九五”国家级科技成果重点推广计划》项目,并被原建设部列为1996年科技成果重点推广项目。
    经过十几年的推广和使用,已被广大的工程技术人员所接受,并产生了很大的社会效益和经济效益。为规范此种表示方法,本标准作出了相应的规定。

3.3.1 对于现浇混凝土结构中的构件,除可以采用传统的绘制构件详图的表示方法,也可以采用文字注写(平法)表示方法。

3.3.2 规定可在结构平面图上直接注写构件的有关数值。

3.3.3 规定混凝土柱采用文字注写的两种表达方式及应注写的内容。

3.3.4 规定混凝土墙采用文字注写的两种表达方式及应注写的内容。

3.3.5 规定混凝土梁采用文字注写的两种表达方式及应注写的内容。

3.3.6 对于重要的构件及尺寸和配筋较为复杂的构件,不宜采用文字注写方式表达,宜采用传统的绘制构件详图的方式表达。

3.3.7 除对现浇混凝土结构中的柱、混凝土墙和梁可采用文字注写方式外,其他构件平面及剖面的尺寸比较简单,采用文字注写方式可以表达清楚时,也可以采用此种表达方式。

3.3.8 采用文字注写表达方式时,由于与传统的绘制构件详图方法不同,因此应绘制相应的节点构造做法和构造详图,也可以选用标准构造详图中的对应做法。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑结构制图标准 GB/T50105-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读