6.4 水力平衡装置安装调试


6.4.1 水力平衡装置的安装位置、预留空间应符合产品说明书要求。
6.4.2 与水力平衡装置配套的过滤器、压力表等辅助元件的安装应符合设计要求。
6.4.3 供热系统水力平衡调试的结果应符合本规范第4.4.2条的规定。

条文说明
6.4.1 不同的水力平衡装置产品对于安装位置、阀门前后直管段、阀门方向、操作空间等方面均有不同要求,应根据产品说明书要求进行安装。
6.4.2 水力平衡装置根据产品及应用的不同,需要配套安装相应的过滤器、压力表等辅助元件以方便调试、故障诊断或保护水力平衡装置,安装时应符合设计要求。