5.4 吸湿率


5.4.1 试剂、仪器、设备
   a) 氯化铵:化学纯;                              
   b) 天平:感量0.2mg;                           
   c) 称量瓶:ø 50mm×30mm;                 
   d) 干燥器:ø 220mm;                     
   e) 恒温恒湿系统:饱和氯化铵恒湿系统(仲裁检验时采用)或调温调湿箱;饱和氯化铵恒湿系统(见图1),控制5L/min流量的空气(湿度为78%)通过恒湿器,恒湿器下部装有饱和氯化铵溶液。 
 
饱和氯化铵恒湿系统
图1 饱和氯化铵恒湿系统     
 5.4.2 试验步骤
5.4.2.1 在已恒重的称量瓶中,称取干粉灭火剂试样5g,精确至0.2mg。    
5.4.2.2 将称量瓶免盖置于温度(21±3)℃,相对湿度78%的恒温恒湿环境内24h。  
5.4.2.3 取出称量瓶加盖置于干燥器中,静置15min后称量,精确至0.2mg。    
5.4.3 结果
     吸温率X2(%)按式(3)计算:                               
 
  吸温率X2(%)计算     
     式中:
     m3——吸湿前干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);          
     m4——吸湿后干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);     
     取差值不超过0.05%的两次试验结果的平均值作为测定结果。
 