附录G 按倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基承台梁


G.0.1 按倒置弹性地基梁计算砌体墙下条形桩基连续承台粱时,先求得作用于粱上的荷载,然后按普通连续梁计算其弯距和剪力。弯距和剪力的计算公式可根据图G.0.1所示计算简图,分别按表G.0.1采用。

表G.0.1 砌体墙下条形桩基连续承台梁内力计算公式

砌体墙下条形桩基连续承台梁内力计算公式
砌体墙下条形桩基连续承台梁计算简图
砌体墙下条形桩基连续承台梁计算简图
图G.0.1 砌体墙下条形桩基连续承台梁计算简图

    当门窗口下布有桩,且承台梁顶面至门窗口的砌体高度小于门窗口的净宽时,则应按倒置的简支梁计算该段梁的弯距,即取门窗净宽的1.05倍为计算跨度,取门窗下桩顶荷载为计算集中荷载进行计算。