中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国行业标准
变风量空调系统工程技术规程
Technical specification for VAV air conditioning system
JGJ 343-2014
中华人民共和国住房和城乡建设部 发布
2014-07-29 发布 2015-03-01实施

中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第497号
住房城乡建设部关于发布行业标准《变风量空调系统工程技术规程》的公告
    现批准《变风量空调系统工程技术规程》为行业标准,编号为JGJ 343-2014,自2015年3月1日起实施。其中,第5.3.2条为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。
中华人民共和国住房和城乡建设部
2014年7月29日

    根据住房和城乡建设部《关于印发<2011年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2011]17号)的要求,规程编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,编制本规程。 
    本规程的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.设计;4.设备与材料;5.施工与安装;6.调试;7.综合效能调适;8.运行管理。
    本规程中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。
    本规程由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中国建筑科学研究院(地址:北京市朝阳区北三环东路30号,邮编:100013)。
    本规程主编单位:中国建筑科学研究院
                    浙江鸿翔建设集团有限公司
    本规程参编单位:北京市建筑设计研究院有限公司
                    现代设计集团华东建筑设计研究院
                    中国建筑业协会智能建筑专委会
                    同方泰德国际科技(北京)有限公司
                    皇家空调设备工程(广东)有限公司
                    杭州源牌环境科技有限公司
                    上海新晃空调设备有限公司
                    开利空调销售服务(上海)有限公司
                    广州柏诚智能科技有限公司
                    特灵空调系统(中国)有限公司
                    北京康孚环境控制有限公司
                    广东省珠海格力电器股份有限公司
                    宁波奥克斯电气有限公司
                    德州中傲空调设备有限公司
                    朗德华信(北京)自控技术有限公司
                    无锡市天兴净化空调设备有限公司
    本规程主要起草人员:曹阳 徐宏庆 叶大法 祝敬国 赵晓宇 曹勇 余绍培 刘月琴 许骏 杨伟荣 李孔政 贾晶 敖顺荣 何伟光 程德威 王洪斐 姜永东 王建军 郎麒麟 刘刚 陈方圆 魏征 刘辉
    本规程主要审查人员:许文发 潘云刚 毛剑英 杨一凡 魏占和 陈建新 张志刚 路世强 王飞
条文说明
制订说明
    《变风量空调系统工程技术规程》JGJ 343-2014经住房和城乡建设部2014年7月29日以第497号公告批准、发布。
    本标准编制过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了我国变风量空调系统工程的实践经验,同时参考了国外先进技术法规、技术标准。
    为便于广大设计、施工、管理、科研、学校等单位有关人员在使用规程时能正确理解和执行条文规定,《变风量空调系统工程技术规程》编制组按章、节、条顺序编制了本规程的条文说明,对条文规定的目的、依据以及执行中需要注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与规程正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握规程规定的参考。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读