中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.5 空气处理机组


3.5.1 空气处理机组的风机应符合下列规定:
    1 机组要求风量大及静压高时,宜采用后倾式离心通风机;
    2 风机风量应考虑附加系统漏风量,风压应为系统计算总压力损失;
    3 风机应采用变速调节方式。
3.5.2 空气处理机组的冷热盘管除应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的规定外,尚应符合下列规定:
    1 技术经济合理时,应加大冷热水供回水温差;
    2 机组采用四管制且需要防冻时,热水盘管应设在冷水盘管的上游。
3.5.3 变风量空调系统的新风和回风应经过滤处理,空气过滤器的设置应符合下列规定:
    1 过滤器效率应符合现行国家标准《空气过滤器》GB/T 14295的有关规定;
    2 当采用粗效空气过滤器不能满足要求时,应设置中效空气过滤器;
    3 空气过滤器的阻力应按终阻力计算。
3.5.4 人员密集或空气质量要求较高的空调区宜设置空气净化装置。空气净化装置的类型,应根据人员密度、初投资、运行费用及空调区环境要求,并经技术经济比较后确定,且应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
3.5.5 冬季空调区湿度有要求时,宜设置加湿装置。加湿装置的类型,应根据加湿量、相对湿度允许波动范围要求,并经技术经济比较后确定。加湿装置应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736的有关规定。
3.5.6 空气处理机组全新风运行时,宜设置旁通风阀。当旁通风阀的迎面风速超过7.5m/s时,应采用翼型风阀片。
3.5.7 空气处理机组应安装在空调机房内且邻近所服务的空调区。
条文说明
3.5.1 空气处理机组的风机:
    1 风机指空调系统中的送风机、回风机和排风机。变风量空调系统的风机一般为离心式风机。
    2 离心式风机的叶轮有前倾与后倾之分,前倾式离心风机体积小,噪声低,价格便宜,但风机的静压不高、效率较低,风量-风压曲线呈马鞍形,对系统变风量运行过程中的压力稳定有一定影响。前倾式离心风机多用于风量在20000m³/h以内、风压在1100Pa以下的中小型空调系统,如立式或柜式空调器。后倾式离心风机风量大、风压高、效率高;但风机的体积较大、噪声较高、价格也略高,风量-风压曲线平滑,在变风量运行时压力比较稳定。后向式离心风机一般用于风量大于20000m³/h、风压在1100Pa以上的大中型空调系统,如组合式空调器。近年来,有些空调器采用无蜗壳风机。此类风机可使空调器体积稍小些,出风方向比较灵活。
    3 变风量风机的风量调节方法有:风阀调节、风机入口导叶调节和变频调速,大型轴流风机也可采用翼角调节。其中最佳的调节方法是采用变频装置调节风机转速,目前几乎都采用变频调速方式。
3.5.5 常用加湿方式有:
    1 蒸汽加湿:干蒸汽加湿器加湿迅速、均匀、稳定且不带水滴,省电、运行费用低、布置方便,但需要蒸汽源;
    2 电极式、电热式加湿器耗电量大、运行费用高,需使用软化水,清洗困难,一般应用于小型系统中;
    3 气化式加湿:简单节能,缺点是装置上易产生微生物污染,必须进行水处理,管理要求高,气化装置具有一定的空气阻力,会增加风机能耗;
    4 水喷雾式加湿:有高压喷雾和离心式喷雾两种形式。这类加湿器雾化度较差,水气中易带菌,湿度控制精度不高,不宜用于高级民用建筑的变风量空调系统。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

变风量空调系统工程技术规程 JGJ343-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读