中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.3 设备布置


4.3.1 电子信息系统机房的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、设备和物料运输、设备散热、安装和维护的要求。
4.3.2 产生尘埃及废物的设备应远离对尘埃敏感的设备,并宜布置在有隔断的单独区域内。
4.3.3 当机柜内或机架上的设备为前进风/后出风方式冷却时,机柜和机架的布置宜采用面对面、背对背方式。
4.3.4 主机房内通道和设备间的的距离应符合下列规定:
    1 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m;
    2 面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1. 2m;
    3 背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不宜小于1m;
    4 当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与墙之间的距离不宜小于1.2m;
    5 成行排列的机柜,其长度超过6m时,两端应设有出口通道;当两个出口通道之间的距离超过15m时,在两个出口通道之间还应增加出口通道。出口通道的宽度不宜小于1m,局部可为0.8m。

条文说明
4.3.2 产生尘埃及废物的设备主要是指各类以纸为记录介质的设备,如静电喷墨打印机、复印机等设备。对尘埃敏感的设备主要是指磁记录设备。
4.3.3 对于前进风/后出风方式冷却的设备,要求设备的前面为冷区,后面为热区,这样有利于设备散热和节能。当机柜或机架成行布置时,要求机柜或机架采用面对面、背对背的方式。机柜或机架面对面布置形成冷风通道,背对背布置形成热风通道。如果采用其他的布置方式,有可能造成气流短路,不利于设备散热。
4.3.4 本条规定的各种间距,主要是从人员安全、设备运输、检修、通风散热等方面考虑的。对于成行排列的机柜,考虑到实际中会遇到柱子等的影响,出口通道的宽度局部可为0.8m。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】电子信息系统机房设计规范 GB50174-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读
[]; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?aa7fb8e61d16ba9b7b1a0723aff4f07b"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();