附录A (规范性附录)碳酸氢钠含量试验方法


A.1 滴定法(仲裁法)
A.1.1 方法原理    
    干粉灭火剂试样破坏硅膜后,加热蒸馏水溶解过滤,取其滤液,分别以甲酚红-百里酚蓝和溴甲酚绿-甲基红为指示液,用盐酸标准溶液滴定。   
A.1.2 试剂   
A.1.2.1 丙酮:分析纯。   
A.1.2.2 三级水(符合GB/T 6682—1992的规定)。   
A.1.2.3 溴甲酚绿乙醇溶液(0.1%)。   
A.1.2.4 甲基红乙醇溶液(0.2%)。   
A.1.2.5 溴甲酚绿-甲基红混合指示剂:将溴甲酚绿乙醇溶液(0.1%)与甲基红乙醇溶液(0.2 %)按3:1体积比混合,摇匀。   
A.1.2.6 甲酚红钠盐水溶液(0.1%)。   
A.1.2.7 百里酚蓝钠盐水溶液(0.1%)。   
A.1.2.8 甲酚红-百里酚蓝混合指示剂:将甲酚红钠盐水溶液(0.1%)与百里酚蓝钠盐水溶液(0.1%)按1:3体积比混合,摇匀。   
A.1.2.9 盐酸标准滴定溶液:用盐酸(按GB 622—1989的规定)配制浓度约为0.1mol/L的水溶液。   
A.1.3 仪器   
A.1.3.1 天平:感量0.2mg。   
A.1.3.2 容量瓶:500mL。   
A.1.3.3 移液管:50mL。    
A.1.3.4 滴定管:50mL。   
A.1.3.5 锥形瓶:250mL。   
A.1.4 试验步骤   
A.1.4.1 待测溶液制备 
    a) 称取干粉灭火剂试样2g,精确至0.0002g ,置于100mL烧杯中,加(3~4)mL丙酮并不断搅拌。
    b) 待丙酮挥发后,加入少量热三级水(60~70)℃溶解过滤,用约250mL三级水洗涤不溶物,将滤液和洗涤液均收集在500mL容量瓶中,用三级水稀释至500mL,摇匀,即为待测溶液A。   
A.1.4.2 用移液管吸取50mL溶液A,移入250mL锥形瓶中,加5滴甲酚红-百里酚蓝混合指示剂,用盐酸标准溶液滴定至试验溶液的颜色由紫色变为黄色,读取消耗盐酸标准溶液的体积V1。   
A.1.4.3 再加入10滴溴甲酚绿-甲基红混合指示剂,用盐酸标准溶液滴定至试验溶液的颜色由绿色变为暗红色。   
A.1.4.4 煮沸2min,溶液颜色变回绿色,冷却至室温。用盐酸标准溶液继续滴定至暗红色为终点,读取消耗盐酸标准溶液的体积V2。   
A.1.5  结果 
    试样中碳酸氢钠含量X1(%)按式(A.1)计算:    
        试样中碳酸氢钠含量X1(%)计算
    式中:   
    m0——试样质量,单位为克(g);    
     c——盐酸标准滴定溶液实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L);    
    V1——第一次滴定所消耗盐酸标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL);    
    V2——滴定所消耗盐酸标准滴定溶液的总体积,单位为毫升(mL);    
    取差值不超过0.2 %的两次试验结果的平均值作为测定结果。   
A.2 灼烧法
A.2.1 仪器、设备   
A.2.1.1 天平:感量0.2mg。   
A.2.1.2 马富炉:分度值20℃。   
A.2.1.3 称量瓶:ø50mm×30mm。   
A.2.1.4 干燥器:ø220mm。   
A.2.2 试验步骤   
A.2.2.1 将干粉灭火剂置于真空干燥箱内,在真空度(0.095~0.096)MPa、温度(50±2)℃,干燥1h。   
A.2.2.2 在已恒重的三只称量瓶中,分别称取已干燥的干粉灭火剂试样5g,称准至0.0002g。
A.2.2.3 将称量瓶免盖置于马富炉内,在温度(270~300 )℃,灼烧1h。   
A.2.2.4 取出称量瓶,加盖置于干燥器中,静置45min称量,称准至0.0002g。   
A.2.3 结果
    碳酸氢钠含量X2(%)按式(A.2)计算:    
          
碳酸氢钠含量X2(%)
  式中:   
    m1——灼烧前干粉灭火剂试样质量,单位为克(g);    
    m2——灼烧后残留物质量,单位为克(g)。   
    取三次试验结果的平均值作为测定结果。 