中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 机务、车辆设施


3.2.1 洗罐线应为平坡尽端式,其终端车位的车钩至车挡的安全距离不应小于20m。
3.2.2 洗罐线与周边建筑物的防火间距不应小于表3.2.2的规定。
表3.2.2 洗罐线与建筑物、构筑物的防火间距
表3.2.2 洗罐线与建筑物、构筑物的防火间距
3.2.3 牵引变电所的牵引变压器距最近铁路线路的防火间距不应小于25m。当位于山区时,其防火间距可适当减小。
3.2.4 牵引变电所的牵引变压器与易燃、易爆场所的防火间距不应小于表3.2.4的规定。
表3.2.4 牵引变电所的牵引变压器与易燃易爆场所的防火间距
表3.2.4 牵引变电所的牵引变压器与易燃易爆场所的防火间距
表3.2.4 牵引变电所的牵引变压器与易燃易爆场所的防火间距
注:1 埋地单罐容积小于或等于50m³的甲、乙、丙类液体卧式储罐和总容积小于等于200m³储罐,防火间距可按本表减少50%。
       2 埋地单罐容积小于或等于50m³且总容量不大于400m³的液化石油气储罐,防火间距可按本表减少50%。
条文说明
3.2.1 规定洗罐线为平坡,有利于调车时引导车组进出栈台和调对鹤位,且不易由于发生溜车事故而引起火灾。
       对尽端式洗罐线规定终端至车挡的安全距离不应小于20m,是考虑当某车辆发生火灾时,便于与其他车辆与失火车辆分离,减少火灾影响及损失,并可作为列车进行调车作业时缓冲段,有利安全。
3.2.2 本条主要是考虑卸空后的装有甲、乙类油品的罐车,由于残留油品的油蒸汽空间体积加大,仍有火灾危险性,故根据《石油库设计规范》(GB50074-2002)和《石油化工企业设计规范》(GB50160-92)及《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)有关要求,规定了洗罐线与建筑物、构筑物的防火间距。
3.2.4 本条是根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)表4.3.1、《石油库设计规范》(GB50074-2002)表5.0.3和《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2002)表4.0.4、4.0.5综合确定的。如选取牵引变电所所址确有困难时,可以适当减少距离,但应考虑安全效果。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

【已作废】铁路工程设计防火规范 TB10063-2007
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读