中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.1 喷射性能试验


7.1.1 20℃温度喷射性能试验
7.1.1.1 将灭火器称质量后,放置在20℃±5℃环境中保持18h以上。
7.1.1.2 从20℃+5℃环境中取出灭火器,在1min内开始连续喷射。喷射时喷嘴保持水平,喷嘴的中心离地面1m。连续喷射试验时可测定有效喷射时间和喷射滞后时间。
7.1.1.3 在喷射的同时,测定喷射距离。在喷射方向的侧面,放置带有长度计量标记的标志物来指示水平距离。当灭火器喷射到50%灭火剂量时,读出喷射流最远点至灭火器喷嘴之间的水平距离,即为灭火器喷射距离。
     注:对喷射距离目测有困难的,也可用辅助手段,如用干粉的收集盘和用于液化气体的凝雾盘。
7.1.1.4 喷射结束后再称量,计算出喷射剩余率。
7.1.2 测量精度
     称重仪器的误差应小于被测灭火器总质量的千分之五;计时仪表的误差不应大于±0.5 s(60min内)。
7.1.3 使用温度喷射性能试验
7.1.3.1 将灭火器按自然数列编号,并分别称量。
7.1.3.2 按表10的试验程序、改变灭火器的贮存温度。
表10
表10
      注1:贮存温度是指试验箱内的温度,不能用液体浴的方法进行试脸。在温度贮存试验时,灭火器应保持其安装时的状态,取出时不能受振动或摇动。
      注2:贮气瓶式灭火器在喷射试验开始之前,贮气瓶可提前6s打开加压。
7.1.3.3 灭火器分别从高低温环境中取出后,在1min内进行喷射试验。测定喷射滞后时间和有效喷射时间。
7.1.3.4 喷射结束后,再分别称量,算出喷射剩余率。
7.1.3.5 测量精度应符合7.1.2的规定。
7.1.4 干粉灭火器振撞后的喷射性能试验
7.1.4.1 将干粉灭火器称量后,放置在20℃±5℃环境中保持18h或以上。
7.1.4.2 从20℃±5℃环境中取出,将灭火器以直立状态,自15mm高度以1Hz的频率向水平放置的厚60mm±1mm、长300mm±5mm、宽300mm±5mm的钢板上自由跌落500次。
7.1.4.3 将经自由跌落500次的灭火器取下,取下后不能受振动或摇动,然后按7.1.1的方法进行喷射试验,测出喷射滞后时间和喷射剩余率。
7.1.5 间歇喷射性能试验
7.1.5.1 将灭火器按自然数列编号,并分别称量。
7.1.5.2 将奇数编号的灭火器放入灭火器最高使用温度±2℃中保持24 h或以上,将偶数编号的灭火器放入灭火器最低使用温度±2℃中保持24h或以上。
7.1.5.3 灭火器分别从高低温环境中取出后,在1min内开始间歇喷射。喷射2s,关闭2s,直至喷射结束,并测定每次开启的喷射滞后时间。
7.1.5.4 喷射结束后,再分别称量,算出喷射剩余率。
7.1.5.5 贮气瓶式灭火器在喷射试验前,贮气瓶可提前6s打开加压。

查找 上节 下节 返回
顶部

手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读