中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.11 喷射软管及接头强度试验


7.11.1 喷射软管及接头在20℃±5℃时试验
     将喷射软管及接头放入20℃±5℃环境中保持24h或以上,然后在20℃±5℃环境中进行试验。将喷射软管及接头(包括不可拆卸的器头部分)装在水压试验台上加压,试验时水温不低于20℃。试验台压力测量仪的精度不应低于1.6 级。
     试验时以缓慢均匀的速率升压,直至破裂。试验结果应符合6.10.6.2的规定。
7.11.2 喷射软管及接头在55℃±2℃时试验
     将喷射软管及接头放入55℃±2℃环境中保持24h或以上,到时在55℃±2℃环境中进行试验。将喷射软管及接头(包括不可拆卸的器头部分)装在水压试验台上加压,试验时水温不低于20℃。试验台压力测量仪的精度不应低于1.6级。
     试验时以缓慢均匀的速率升压,直至破裂。试验结果应符合6.10.6.2的规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求 GB4351.1-2005
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读